土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教加压送风的问题,哪位仁兄指教。

请教加压送风的问题,哪位仁兄指教。

发布于:2008-03-25 20:26:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一座四层楼的厂房,每个楼梯都设置了一个加压风机,风机参数为 静压=300pa,风量=33000cmh。楼梯2,3楼加压风口分别为500*500,800*800。我现场测加压送风量时,2楼的风口的风速为10.9m/s,可高规中说加压送风量不能超过7m/s。这行吗?还有一个白痴的问题,他那个风机的风量是怎么算出的,搞施工后,学的全交给老师了。

1206448578355.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • stone567
    stone567 沙发
    这个厂房是电子类厂房,无尘室一般是密闭空间,工艺上用到很多特气,泄露后对人体伤害很大的,楼梯间1-4没有窗户。
    2008-03-30 21:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • langlan998
    langlan998 板凳
    不知为什么考虑加压送风,楼梯间有开启外窗,应该不用啊!
    如果是没有外窗的就用按照消防楼梯间考虑了
    2008-03-30 14:21:30

    回复 举报
    赞同0