土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 场地扩声系统的谐波实测数据供你参考

场地扩声系统的谐波实测数据供你参考

发布于:2022-06-07 09:34:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

家用电器、办公电器已经普及,LED照明已全面替代传统照明,互联网、物联网已经成为基础设施。因此,现在已经全面进入电子产品的世界,它们为我们创造了美好的生活。但同时电子产品也给电力系统(包括供配电系统)带来了谐波污染问题,这个问题已经引起行业持续不断地关注。本公众号已经发布了若干篇有关谐波的实测数据,意在引起同行的高度重视!


下面继续介绍,某著名体育场场地扩声系统的谐波情况,供大家参考!

该体育场的场地扩声系统测试点在其配电柜总进线断路器下方,测试时为空场(即没有观众),相电流谐波电流见表1。该相总电流约为其基波电流的1.1倍,3次和5次谐波为主要成分,但均不足10%。另还有少量7次及以上谐波电流。相电流波形、各次谐波电流分布见图1。

表8-4  场地扩声系统主回路相电流谐波分布

参数

总电流

THD(%)

基波

3 次谐波

5 次谐波

7 次谐波

9 次谐波

11 次谐波

13 次谐波

相电流 (A)

29.44

44.4

26.38

8.7

9.8

2.6

2.7

1

0.8

In/I1 %

111.6%

-

100.0%

29.2%

38.1%

9.9%

10.2%

3.8%

3.0%


图1 场地扩声系统相电流波形和谐波电流分布

总之, 该体育场场地扩声系统总的相电流约为基波电流的1.1倍,THDi为44.4%,其中3次和5次谐波占比相对较高 。总体情况好于该体育场的LED大屏。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 752 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气、给排水、消防、通风系统主要施工方法!

电气、给排水、消防、通风系统主要施工方法总结!

回帖成功

经验值 +10