1、采用消能减震设计的高层钢结构,当遭遇本地区多遇地震影响、抗震设防烈度地震影响和罕遇地震影响时,其抗震设防目标需要高于国家现行标准《建筑抗震设计规范》的规定。
2、高层钢结构采用消能减震设计时,需要根据建筑抗震设防类别、抗震设防烈度、场地条件、结构方案和建筑的使用要求,与不采用消能减震的抗震设计方案进行技术、经济可行性的对比分析后,确定其设计方案。
3、消能减震设计时,消能减震部件需要符合下列要求:
(1)、消能减震部件的耐久性和设计参数应由试验确定。
(2)、设置消能减震部件的部位,除按计算确定外,应采取便于检査和替换的措施。
(3)、设计文件上需要注明对消能减震部件性能要求,安装前需要对工程中所用的各种类型和规格的原型部件进行抽样检测,每种类型和每一规格的数量不能少于3个,抽样检测的合格率应为100%。
4、高层钢结构的消能减震设计,还需要符合相关专门标准的规定。