土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一张表看懂一个安全出口的特殊情况汇总

一张表看懂一个安全出口的特殊情况汇总

发布于:2022-06-06 13:10:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
可设置1个安全出口汇总



5.4.11  设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。    

商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200㎡时,该层应设置2个安全出口或疏散门。每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。     

条文说明: 对于单层的商业服务网点,当建筑面积大于200 时,需设置2个安全出口。对于2层的商业服务网点,当首层的建筑面积大于200 时,首层需设置2个安全出口,二层可通过1部楼梯到达首层。当二层的建筑面积大于200 时,二层需设置2部楼梯,首层需设置2个安全出口;当二层设置1部楼梯时,二层需增设1个通向公共疏散走道的疏散门且疏散走道可通过公共楼梯到达室外,首层可设置1个安全出口。


5.5.11  设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200㎡时,高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散的要求。


12.1.10  隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500 ,每个防火分区的安全出口数量不应少于2个,与车道或其他防火分区相通的出口可作为第二安全出口,但必须至少设置1个直通室外的安全出口;建筑面积不大于500 且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口。           






 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

    2022-06-10 06:30:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这场火消防奋战四昼夜终于扑灭

近日,内蒙古呼伦贝尔,5000平草料堆垛起火。现场火光冲天浓烟弥漫,连四周的空气都倍加灼热,消防员紧急赶赴,使用水枪对峙大火,采用包抄围堵的方式阻断火情,连续奋战四天四夜,终于将大火扑灭。目前,火灾原因正在调查中。

回帖成功

经验值 +10