关于计量表计与开关的问题

发布于:2005-02-16 23:33:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在论坛里很多前辈说开关容量不应大于电度表或者电流互感器的量程,但我们实际中经常不是这样的。我们这儿的居民用户电表都是5(20)A的,而开关都超出20A,实际上用户负荷高峰时超过20A的时候也很多,比如空调、饮水机、热水器等电器同时使用的时候。但电度表被烧毁的情况几乎没有,请问这是怎么回事啊?
  • nlb
    nlb 沙发
    空开的脱扣器额定电流不应大于电度表最大允许电流,但并不是说大了就一定要烧电度表,如果实际运行电流没有长时间超过电度表的最大允许电流,当然不会烧电度表了。
    2005-02-17 05:47:17

    回复 举报
    赞同0