这种情况下,左边那条竖管能直接伸到顶楼吗?不能的话要怎么连啊
全部回答(2 )
一般民用建筑,室内消火栓流量最大也就40,按照每层每个地方两股水柱保护,每层至少两个消火栓情况,每根立管流量≤20,故你左边竖管可以在三层水平和另外两根立管成环。
根据消防系统流量而定,若流量不大于20L/s,左侧立管可以在三层水平和另外两根立管成环。