复合微生物助力污水设备系统启动

发布于:2022-06-02 17:41:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

现如今生活废水处理设备的工艺比较成熟,现有一套处理生活废水和清洗废水的设备需要启动调试,设计流量80m?/h,24小时连续运行。主要工艺为AO工艺,缺氧池总容积187.2m?,接触氧化池561.6m?,进水BOD110,氨氮12,总磷4,要求出水达到一级A标准。甘度分享实际调试案例与大家一起交流学习。


污水处理设备系统与一般设备操作不同,当系统刚刚建立或经长时间停用后需重新投入运行时,须经过系动启动工作方能投入正常运行。该项目经过技术现场勘察后分析有3点原因,具体解决方案如下。

1、新系统启动,停留时间足够的情况下生物量需要短时间内大量增殖,故在接触氧化池投放复合细菌。

2、氨氮不高,污泥龄控高一些有助于氨氮的去除,故无需投放硝化细菌。

3、总磷偏高,但由于后端有PAC加药系统,所以无须在生化段解决。


甘度丨福成矿业污水处理设备微生物投加方案


甘度研发和生产复合菌种,助力一体化设备新老系统启动和恢复,技术全程指导培菌,挂膜快效果好。微生物具体投加调试建议如下。

1、建议第一天在盛满污水的接触氧化池投放复合菌种400kg,加入葡萄糖400kg,磷酸二氢钾5kg,尿素50kg,闷曝两天。

2、第三天投加复合菌种204kg,葡萄糖200kg,磷酸二氢钾3kg,尿素25kg,曝气系统每天停1个小时,控制水中溶氧在4左右。

第四天开始进水,水量控制在每小时20m?,葡萄糖200kg,磷酸二氢钾3kg,尿素25kg,之后每天提高10m?/h,营养物不投,第十天开始之后正常进水,自此微生物投加培养完毕,可正常进出水。