土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 超详细,作为施工技术人员梁板钢筋验收咋验!你会吗?

超详细,作为施工技术人员梁板钢筋验收咋验!你会吗?

发布于:2022-06-02 15:21:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
梁板钢筋验收分两部分:梁和板。

一、梁

分两部分:对照图纸检查和对照图集检查。
(1)对照图纸检查的内容有:钢筋型号、钢筋直径、钢筋数量、箍筋间距、及主次梁交界处附加箍筋数量。
(2)对照图集检查的内容有:支座锚固长度、箍筋加密区长度、腰筋拉钩布置、梁加筋长度、连梁顶层箍筋在支座范围内布置情况、保护层厚度、箍筋起步筋距梁边距离以及悬挑梁箍筋开口朝向等。

二、板

分两部分:对照图纸检查和对照图集检查。
(1)对照图纸检查的内容有:钢筋型号、钢筋直径、钢筋数量、钢筋间距以及楼板负筋长度。
(2)对照图集检查的内容有:上部筋紧弯钩长度(分锚固端和端部)、保护层厚度、起步筋距支座边距离、搭接长度、悬挑板锚固长度以及底筋锚固长度等。

三、图纸图集

(1)图纸说明

图1、环境类别

图2、附加箍筋

图3、楼板负筋长度

图四、局部梁图

图5、混凝土强度等级
(2)图集做法: (采用16G101平法施工图和12G901钢筋排不规则,这两个图集是相互对应的)

根据图纸设计,三级抗震,C30混凝土对应的锚固长度

根据图纸设计,三级抗震,C30混凝土对应的搭接长度

连梁在顶层做法: 箍筋在支座范围内也许布置,直径同跨中,间距150mm

(1)KL附加筋第一排长度为1/3Ln,二排筋为1/4Ln。
(2)梁钢筋锚固,直锚长度够就不需要弯钩,否则弯钩长度为15D(D为钢筋直径)

(1)框架梁箍筋加密区长度需满足两个条件: ≥500mm且≥1.5hb、2.0hb(hb为梁高)
(2)主次梁交接处附加箍筋主梁钢筋正常布置

(1)非框架梁上部钢筋的锚固同KL,下部钢筋是深入支座12D。
(2)关于受扭非框架梁纵筋构造,这个需要设计注明。 2021年度《工程实战参考》会员

(1)梁腹板厚度Hw≥450mm,若设计没有标注梁侧面构造钢筋也需要按照本图集布置。 (梁腹板高度是指: 梁高减去楼板厚度,例如: 梁高为600,楼板厚度为100,这梁的腹板厚度就位500)
(2)梁侧面是钢筋分构造钢筋和受扭钢筋,二则的搭接长度和锚固长度是不一样的。
(3)关于梁拉钩的确定是由梁宽来定。

(1)楼板上层钢筋搭接位置在跨中,下层钢筋在支座附近。
(2)楼板钢筋不论上部还是下部钢筋,第一个起步筋都是距支座边(梁边)1/2板筋间距。
(3)楼板上部筋在支座处的锚固和下部筋是不一样的,上部筋需要伸到梁外侧角筋内侧且弯钩长度为15D(当水平段长度大于锚固长度时可不打弯钩),下部筋为≥5D且过梁中。

梁钢筋搭接位置: 上部筋在跨中,下部筋在支座范围外搭接情况,搭接长度的起始点至支座边缘的距离不应小于1.5hb,且结束点距支座边缘的距离不宜大于Ln/4

(1)梁端第一道箍筋距支座边缘为50mm。
(2)梁中拉钩紧靠箍筋同时勾住腰筋。
(3)腰筋多于两排时,拉钩应错开布置。

楼板负筋在支座端对应的一端,弯钩长度为楼板厚度减上下保护层

根据图纸设计的环境类别来确定保护层厚度

楼板钢筋一般情况下,短跨方向钢筋应置于长向钢筋之下。

四、现场实例

LL顶层箍筋在支座范围内布置(由于上部是钢筋混凝土结构女儿墙,有断头的钢筋是LL的支座)

根据图纸来检查楼板钢筋间距,搭接长度。 (此图上部筋的搭接位置有点不符合规范)

附加箍筋布置(看着很密),主次梁交接位置,主梁箍筋正常布置,本图只有两个箍筋是附加箍筋。

楼板保护层厚度测量

悬挑梁箍筋开口方向向下(抗震规范有要求),和其余的KL是不一样的。

楼板负筋在支座端对应的一端,弯钩长度测量

腰筋多于两排时,拉钩应错开布置。

LL顶层箍筋在支座范围内布置(由于上部是钢筋混凝土结构女儿墙,有断头的钢筋是LL的支座) 2021年度《工程实战参考》会员

除悬挑梁箍筋开口方向向下,其余梁的开口朝向是向上的(本图是上翻梁),另外柱子箍筋是螺旋布置,梁中箍筋是相邻两个错开布置。

梁拉钩间距为非加密区箍筋的2倍

楼板钢筋不论上部还是下部钢筋,第一个起步筋都是距支座边(梁边)1/2板筋间距(本图偏小)

楼板上部筋在支座处的弯钩长度15D测量,且伸至梁外侧角筋内侧。

梁箍筋间距测量

梁上部筋弯钩长度测量15D

楼板下部筋在支座范围内(梁内)长度5d且至少过梁中,测量


  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    支座锚固长度、箍筋加密区长度、腰筋拉钩布置、梁加筋长度、连梁顶层箍筋在支座范围内布置情况、保护层厚度、箍筋起步筋距梁边距离以及悬挑梁箍筋开口朝向等。

    2022-06-04 10:49:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电安装如何实测实量?六个尺寸!

原文《水电标准化实测实量施工质量探析》刊于《建筑工人》2015年第7期,作者:何勇刚、巩俊奇、谢政委。本文所述工程在结构和二次装修阶段,为保证水电预留、预埋一次成活,降低工程成本,推广水电实测实量标准化体系,在施工中进行试点,成立实测实量机构,根据每个项目的实际情况,分栋号、楼层、户型进行实测实量,并对实测结果及时整理,同时下发项目部,项目部根据结果制订纠正预防措施,确保各项目质量处于受控状态,取得了良好的技术效果,创造了良好的经济和社会效益。

回帖成功

经验值 +10