土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 每个设置点的灭火器数量为什么不宜多于5具?

每个设置点的灭火器数量为什么不宜多于5具?

发布于:2022-06-02 09:09:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


     初看标题,我相信你跟我一样,肯定有这样疑问,不是灭火器越多越好吗?一旦发生火情,可以用灭火器迅速灭火,然而实际设置时,在每个点是有要求的。即,每个设置点的灭火器数量 不宜 多于5具,为什么会这么要求?

   建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005中有规定。 规定每个灭火器设置点的灭火器配置数量不宜多于5具,这主要是从消防实战考虑,就是说在失火后可能会有许多人同时参加紧急灭火行动。如果同时到达同一个灭火器设置点来取用灭火器的人员太多,而且许多人都手提1具灭火器到同一个着火点去灭火,则会互相干扰,使得现场非常杂乱,影响灭火,容易贻误战机。况且一个设置点中的灭火器数量太多,亦有灭火器展览之嫌。而且为放置数量过多的灭火器而设计的灭火器箱、挂钩、托架的尺寸则会过大,所占用的空间亦相对较大,对正常办公、生产、生活均不利。

?




全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • arn1234
    arn1234 沙发

    说的有道理,学习啦!

    2022-06-09 16:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • 土木张小勇

     谢谢楼主释义分享

    2022-06-03 10:25:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB30871-2022正式发布:全部强制,部分动火作业需全程录像!

2022年3月,应急管理部组织修订的国家标准《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)已正式发布, 将于2022年10月1日实施。 动火、进入受限空间等 危险化学品企业特殊作业过程事故易发、多发,是危险化学品企业管理和部门安全监管的难点、痛点、重点。 为进一步强化对危险化学品企业特殊作业过程安全风险的管控力度,贯彻落实中办国办《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》,应急管理部对2014年版《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871)进行了修订。

回帖成功

经验值 +10