(一)材料控制要点
材料:最好使用碳素结构钢。
材料检验依据:GB/T700《碳素结构钢》
材质验收注意事项:
1、钢材材质证明、试验报告。
2、外观检查,重点检查模板的厚度、钢材的锈蚀程度。
(二)设计控制要点
模板荷载计算
制定方案:提出对材料、制作、安装、使用及拆除工艺的具体要求。模板设计应满足混凝土施工措施中确定的控制条件,如混凝土浇筑顺序、浇筑速度、浇筑方式等。
现场质检员应认真学习模板设计方案,弄清其制定、安装程序与原理。
(三)制作控制要点
模板制作时应注意测量模板对角线的偏差以及长边方向顺直度,防止平面翘曲和模板拼缝不直等通病。
(四)安装控制要点
组装样板段:首次投入使用的台车应先组装样板段,质检员对其安装位置、轴线位移、支架、斜撑、拉杆的牢固性、密封条粘贴质量、底标高等进行检测。
模板变形观测:混凝土浇筑过程中必须由专职质检员进行模板状态监测,看模板是否变形、错位、漏浆等,如有问题及时采取措施,必要时停止混凝土浇筑。混凝土浇筑过程中还应注意以下两点:
1、砼下料速度不能直接冲击模板
2、振捣棒不得振击模板表面。
(五)拆除及维修控制要点
1、不承重的侧面模板,应在混凝土强度达到2.5Mpa,并保证其表面及棱角不因拆模而损坏时,方能拆除。
2、顶拱应达到设计强度的40%~50%时,方可拆除。
3、两侧立面强度不小于0.8Mpa时,可拆模。
4、直径小于10m的顶拱砼达到5Mpa时,方可拆模。
在承受围堰压力时,应通过计算和试验确定拆模强度。拆下后的模板一定要及时清理、维修保管,钢台车应垫平放稳,以免翘曲变形。
(六)模板工程质量通病防治
通病1 脱模剂使用不符要求
1、现象:
拆模后混凝土表面有污染或麻面现象。
2、原因分析:
(1)脱模剂涂刷不均匀或漏涂,或涂层过厚。
(2)使用废机油做脱模剂。
(3)拆模后,模板没有清理即刷脱模剂。
3、防治措施:
(1)拆模后,必须清除模板表面残浆,再刷脱模剂。
(2)严禁用废机油做脱模剂。
(3)脱模剂应涂刷均匀,不能漏刷,也不能涂刷过厚。
通病2 接缝不严
1、现象:
模板间接缝不严有缝隙,造成混凝土浇筑时漏浆,表面出现蜂窝,严重的出现孔洞、漏筋。
2、原因分析:
(1)木模板含水量大,制作粗糙,拼缝不严。
(2)钢模板变形不及时修整。
(3)钢模板接缝措施不当。
3、防治措施:
(1)严格控制木模板含水率,制作时拼缝要严密。
(2)钢模板变形特别是边框,要及时修整平直。
(3)钢模板间嵌缝措施要控制,不能用油毡、塑料布、水泥袋等嵌缝堵漏。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 367 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发