各位大虾,小弟有一事不明望不吝赐教:
低压电缆热缩管的使用方法到底是怎样的?
仅在电缆接线头处附近安装使用,还是凡是电缆剥皮的地方都要使用?关于具体的使用办法是否有强制性规范说明?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wwwuuu2001
    wwwuuu2001 沙发
    xiexie,非常感谢低压热缩套管在操作中有二类,看似简单,具体写文档不太好写
    2009-03-28 10:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    低压热缩套管在操作中有二类,一是对电缆芯线之间的主绝缘,把裸露导线全套上并与原有绝缘层相交不小于20mm,缩紧后套上外护层;二是外护层,同样要与原有外护层相交不小于20mm,如有可能潮气浸入的地方,相交处需要涂(热缩套管专用)密封胶。