正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 391 人订阅
阅读下一篇
我单位有把漏电总开关,是CML1型的,为常熟开关厂的。现在有时会出现跳闸,现在负荷几乎没有,开关是630A的,负荷才50A左右,但会有时跳,我怀疑是漏电,但我们除了照明,其他都有漏电开关。是不是总开关未设定好,现在工程队还没移交给我们,但我们先进入了,出了这个头疼的事。总开关要求整定在漏电1500毫安,延时2.5秒。现在拿不到整定报告。也不知是否已整定。只知开关的调节器的箭头现在是向下的,开关垂直安装。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句2.干变进线刀开关和断路器选630A,干变过载能力不强,最多1.1倍,只能整定在500A上。
回复 举报
回复 举报