土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器大小怎么选????????

断路器大小怎么选????????

发布于:2008-03-25 17:28:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
变压器是315的,那进线柜的刀开关和断路器要选多大的啊???????????????

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    要看是什么种类的变压器:1.油变进线刀开关和断路器可选800A,断路器可以整定在700A左右(1.5倍过负荷),一般为630A(1.38倍)上,看你的厂的用电情况。
    2.干变进线刀开关和断路器选630A,干变过载能力不强,最多1.1倍,只能整定在500A上。
    2008-03-26 08:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • hou48411
    hou48411 板凳
    315变压器低压侧额定电流455A,进线断路器选630A,整定值630A。
    2008-03-25 20:42:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁知CML1漏电断路器出厂设定问题

我单位有把漏电总开关,是CML1型的,为常熟开关厂的。现在有时会出现跳闸,现在负荷几乎没有,开关是630A的,负荷才50A左右,但会有时跳,我怀疑是漏电,但我们除了照明,其他都有漏电开关。是不是总开关未设定好,现在工程队还没移交给我们,但我们先进入了,出了这个头疼的事。总开关要求整定在漏电1500毫安,延时2.5秒。现在拿不到整定报告。也不知是否已整定。只知开关的调节器的箭头现在是向下的,开关垂直安装。