正在加载...
电缆穿管,管长怎么算呢,是根据电缆的长度来计算嘛?比如20m的yjv5*2.5电缆穿SC25钢管,穿多少m呢?
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(4 )
电缆量大于配管工程量,
1、电缆出配电箱,预留长度=宽+高
2、电缆接设备,如电动机,预留长度=0.5米
3、电缆终端头,每个预留长度=1.5米
4、电缆量考虑弛度、波形,预留2.5%
你这个估算配管长度=20/1.025-0.5-1.5*2-1.3(配电箱宽+高)=14.7米
根据实际现场工程量确定
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
求教各位大佬,35kV/10kV/0.4kV变电站是否可以和仓库或者厂房合建?具体有没有规范要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
sunguodong
沙发
2022-06-28 11:26:28
赞同1
-
qq_1462446302741
板凳
2022-07-04 11:35:04
赞同0
加载更多电缆量大于配管工程量,
1、电缆出配电箱,预留长度=宽+高
2、电缆接设备,如电动机,预留长度=0.5米
3、电缆终端头,每个预留长度=1.5米
4、电缆量考虑弛度、波形,预留2.5%
你这个估算配管长度=20/1.025-0.5-1.5*2-1.3(配电箱宽+高)=14.7米
回复 举报
根据实际现场工程量确定
回复 举报