污水处理厂(站)水质管理工作使各项工作的核心和目的,是保证“达标”的重要因素。水质管理制度应包括:各级水质管理机构责任制度,“三级”(指环保监测部门、总公司和污水站)检验制度,谁知排放标准与水质检验制度,水质控制与清洁生产制度等。甘度技术勘察河南卢氏县某院污水站,处理氨氮超标问题。分享案例与大家一起学习。


工艺流程.jpg

该项目工艺流程如上图,其基本情况为,进水含有大量悬浮物,其中大多数为可溶性悬浮物,其来源主要来自化粪池。通过检测进出水氨氮浓度均在100mg/L左右,则好氧池无硝化作用。进水氨氮浓度较高,好氧池设计停留时间较短。

由于化粪池大量的悬浮物进入生化系统中,人粪通过氨化作用而导致进水氨氮高于平常医院废水中氨氮浓度。其次,污水站并未做污水的分类收集,如手术台下来的污水含血红蛋白高,也是影响氨氮浓度上升的原因之一。经过使用在线监测仪测出,进出水氨氮浓度基本一致,氨氮无降解作用,则说明好氧池内无硝化菌或硝化作用小。

案例分析丨福州市某医院废水新系统启动项目

技术经过勘察了解后建议,首先加大清理化粪池频次,一季度清理一次。二沉池污泥沉淀后,每隔2天由提升泵进入污泥池储存,提升泵每次运行15分钟。储存污泥池的污泥每隔15天由提升泵提升至罐车或吸污泥车运至具有相应处理资质的单位或部门进行最终处理。好氧池投加硝化菌种以增加硝化作用:在O1池投加50公斤硝化细菌,在O2池投加20公斤硝化菌种。好氧池投加悬浮球填料,增加好氧池内生物量,以解决或减缓好氧池停留时间短的问题,投加悬浮球填料的量为40立方。

污水处理站后期维护方案,由氨氮调试达标后出具。


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    化粪池清理的确很重要,有好多不堵塞不清理,使化粪池起不到作用,清理频率季节不同频次还是有差距的,尤其是北方。

    2022-06-01 06:01:01

    回复 举报
    赞同0

水处理

返回版块

42.37 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水站操作人员“神秘失踪”,牵出一桩造假案

“这个废水排放口的pH分析仪是谁从标排口拔出来放在外面塑料瓢清水里的?”“是我近期刚招聘来两三天的污水站操作工弄的,我只是个企业小老板,不懂环保,不是我拔的。老的操作工回老家过年未到岗,我就临时招了一个。”“那好,你打个电话给操作工,让他过来现场配合调查。”“……”这段执法人员和企业负责人间的对话,发生在台州市生态环境保护行政执法队赴现场开展突击检查时。为何开展这场突击检查?执法人员究竟发现了什么,才第一时间组织市、县两级执法人员、环境监测人员和专家赶赴现场?在现场,执法人员又获取了哪些重要信息?作为日前公布的浙江省2022年第一批违法典型案件之一,这起执法事件带来哪些启示,记者对此进行了追踪采访。