在绘图过程中的一点小疑虑,一般设计吊钩梁加集中荷载30kn,然后算出来的配筋基本都是构造配筋,比如这次梁截面200*500,我算出来的配筋上下全是2C14,8@200,我手动改成8@100
然后院里专家让把上下筋改成3C16,10@200。
但是实际电梯满载才1.6t,我感觉安全度过于富裕,所以有没有大佬能提供比较精确的计算办法。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.17 万条内容 · 2107 人订阅
阅读下一篇
商业与人文结合的公园式商业综合体——深圳招商华侨城红山6979深圳龙华区红山六九七九是由华侨城集团与招商蛇口工业区控股股份有限公司强强联手打造,并由美国著名建筑设计事务所Laguarda.Low Architects(LLA建筑设计)主持设计的文旅地产和商业项目,是一个集一站式购物街区、文化演艺剧场、现代展览馆、公交首末站、酒店、办公及商务公寓等于一体,活力商业和浓郁人文相结合的公园式商业综合体。 △鸟瞰图,照片来源:深圳招商华侨城,摄影:欧阳勇
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句我咨询过相关专家加强的原因是因为要考虑动荷载,我又咨询了相关电梯厂家,实际吊钩梁相当于只承担安装时的临时荷载,运行还是要靠两侧安装的钢轨,欢迎相关专家指导!
回复 举报
改加强的地方加强
回复 举报