关于体育场防雷做法,《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010编制组给出如下解释:


1、根据4.1.2中关于“等电位连接”要求,体育场看台视为建筑物地面层,建筑物金属体包括预制看台内的钢筋,体育场预制看台应做等电位连接。


我们看看规范4.1.2条如何要求的?第 4.1.2条规定,各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:其中第 1款规定,在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:

    1)建筑物金属体。
    2)金属装置。
    3)建筑物内系统。
    4)进出建筑物的金属管线。


笔者理解:体育场看台视为建筑物地面层,只不过这个特殊的“地面层”有一定角度和台阶。如果是室内体育场则不适合此要求,目前还没有室内体育场,只有敞开式和活动屋盖体育场。


2、根据6.3节 关于“屏蔽、接地和等电位连接的要求”,体育场预制看台内钢筋应该做等电位连接。


笔者认为,编制组此解释很明确,应该没有异议。


3、体育场的场地部分应结合开、闭幕式钢索设置考虑直击雷的措施。


大型综合性运动会开闭幕式往往设置威亚,其钢索可作为防直击雷的接闪带使用。

图1  武汉军运会开闭幕式场地钢索


图2  2008北京奥运会鸟巢钢索


将编制组的回复分享给大家,供各位在设计体育场时有所参考。