土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 权威解释体育场防雷做法!

权威解释体育场防雷做法!

发布于:2022-05-27 16:54:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


关于体育场防雷做法,《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010编制组给出如下解释:


1、根据4.1.2中关于“等电位连接”要求,体育场看台视为建筑物地面层,建筑物金属体包括预制看台内的钢筋,体育场预制看台应做等电位连接。


我们看看规范4.1.2条如何要求的?第 4.1.2条规定,各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:其中第 1款规定,在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:

    1)建筑物金属体。
    2)金属装置。
    3)建筑物内系统。
    4)进出建筑物的金属管线。


笔者理解:体育场看台视为建筑物地面层,只不过这个特殊的“地面层”有一定角度和台阶。如果是室内体育场则不适合此要求,目前还没有室内体育场,只有敞开式和活动屋盖体育场。


2、根据6.3节 关于“屏蔽、接地和等电位连接的要求”,体育场预制看台内钢筋应该做等电位连接。


笔者认为,编制组此解释很明确,应该没有异议。


3、体育场的场地部分应结合开、闭幕式钢索设置考虑直击雷的措施。


大型综合性运动会开闭幕式往往设置威亚,其钢索可作为防直击雷的接闪带使用。

图1  武汉军运会开闭幕式场地钢索


图2  2008北京奥运会鸟巢钢索


将编制组的回复分享给大家,供各位在设计体育场时有所参考。


  • 阿羊m
    阿羊m 沙发

    感谢楼主分享

    2022-05-29 10:42:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住建部门接管消防后,依据什么进行审验?官方要点总结!

自2019年3月份住建部开始接管建设工程消防审查验收以来,一晃3年过去了,在这个过程中,各地住建部门及工程项目都难免遇到了一些对规范理解和实施上的疑难问题。近日,贵州省住建厅印发了《消防技术规范疑难问题技术指南》,整合了行业专家及全国各地的经验,基于现行相关规范,

回帖成功

经验值 +10