最近发现工程施工过程遇到不少有趣的问题,今天这个是关于地下室外墙施工缝的问题,还是老规矩,先上题目。
某项目施工单位A工问设计院B工,如下图做法可否修改。
其实施工单位A工的诉求很简单两个问题:1、地下室楼层处外墙施工缝位置下移至楼板下方300mm;2、楼层处外墙施工缝的止水钢板换成止水条。
分析之前,先投票吧!

B工觉得自己的理由很充分,拿出某大院的技术措施,如下图。
下面我们结合建筑相关规范和结构相关规范从水平施工缝说起(竖向施工缝感兴趣以后自己脑补吧)。
本文大纲
1、常规结构中的水平施工缝----《混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011)》
2、建筑中的水平施工缝----《地下工程防水技术规范》
3、人防结构中的水平施工缝
4、水平施工缝中的止水材料
5、部分止水材料参数
6、杨工小结

1、常规结构中的水平施工缝---- 《混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011)》
8.6.1 施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑之前确定。施工缝和后浇带宜留设在 结构受剪力较小且便于施工的位置 。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件,施工缝留设位置应经设计单位认可。
8.6.2 水平施工缝的留设位置应符合下列规定:
1 柱、墙施工缝可留设在 基础、楼层结构顶面 ,柱施工缝与结构上表面的距离宜为 0mm~100mm ,墙施工缝与结构上表面的距离宜为 0mm~300mm
2 柱、墙施工缝也可留设在 楼层结构底面 ,施工缝与结构下表面的距离宜为 0mm~50mm ;当板下有梁托时,可留设在梁托下 0mm~20mm
3 高度较大的柱、墙、梁以及厚度较大的基础可根据施工需要在其中部留设水平施工缝;必要时,可对配筋进行调整,并 应征得设计单位认可
4 特殊结构部位留设水平施工缝 应征得设计单位同意
对应条文说明如下:
8.6.1 混凝土施工缝与后浇带留设位置要求在混凝土浇筑之前确定,是为了强调留设位置应事先计划,而不得在混凝土浇筑过程中随意留设。本条同时给出了施工缝和后浇带留设的基本原则。对于受力较复杂的双向板、拱、穹拱、薄壳、斗仓、筒仓、蓄水池等结构构件,其施工缝留设位置应符合设计要求。对有防水抗渗要求的结构构件,施工缝或后浇带的位置容易产生薄弱环节,所以施工缝位置留设同样应符合设计要求。
8.6.2 本条对水平施工缝的留设位置作了规定:
1 楼层结构的类型包括有梁有板的结构、有梁无板的结构、无梁有板的结构。 对于有梁无板的结构,施工缝位置是指在梁顶面;对于无梁有板的结构,施工缝位置是指在板顶面
2 楼层结构的底面是指梁、板、无梁楼盖柱帽的底面 。楼层结构的下弯锚固钢筋长度会对施工缝留设的位置产生影响,有时难以满是0mm~50mm的要求,施工缝留设的位置通常在下弯锚固钢筋的底部,此时应符合本规范第8.6.2条第4款要求。
3 对于高度较大的柱、墙、梁(墙梁)及厚度较大的基础底板等不便于一次浇筑或一次浇筑质量难以保证时,可考虑在相应位置设置水平施工缝。施工时应根据分次混凝土浇筑的工况进行施工荷载验算,如需调整构件配筋,其结果应征得设计单位确认。
4 特殊结构部位的施工缝是指第1~3款以外的水平施工缝。
《混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011)》 小结:
1)常规结构楼层墙柱水平施工缝位置一般留在每个楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的距离宜为 0mm~100mm ,墙施工缝与结构上表面的距离宜为 0mm~300mm 实际项目中剪力墙一般取300mm。
2)非常规结构,如人防,看下面人防内容;
3)层高较高时,中间加设施工缝,需要设计确认。
2、建筑相关规范图集中的水平施工缝
2、建筑中的水平施工缝-- --《地下工程防水技术规范》
完全推给建筑也不合适,结构老司机也知道这个规范吧。
4.1.24 防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应符合下列规定:
1 墙体水平施工缝 不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处 ,应 留在高出底板表面不小于300mm的墙体上 。拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙 接缝线以下150~300mm处 。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
 2 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
问题来了,此处对地下室楼层施工缝位置和第一部分中的要求首选项恰恰相反。看下面建筑图集更可以理解。
《地下 工程防水技术规范》 小结:
1)地下室墙体水平施工缝留在板墙 接缝线以下150~300mm处, 实际项目中剪力墙一般取300mm。
3、人防结构中的水平施工缝
《人民防空工程施工及验收规范》条文。

RFJ01-2015《人民防空工程质量验收与评价标准》
条文说明:
6.6.14混凝土施工缝不应随意留置,其位置应事先在施工技术方案中确定。确定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位应便于施工。承受动力作用的设备基础,原则上不应留置施工缝;当必须留置时,应符合设计要求并按施工技术方案执行。
小结:
1 )实际项目中人防外墙的水平施工缝距离底板一般取500mm,楼层处低于楼板500mm。
4、水平施工缝中的止水材料
这个主要参考10J301地下室建筑防水构造的防水图集了。
图集中一共提供了八个节点,下面我们总结几点:
1)止水材料一般三类:止水条、止水带、止水钢板,防水效果从左到右越来越好,当然施工和造价也越来越高。
2)实际项目中一般选择止水钢板,也就是第一个节点。
3)注意止水钢板八字形开口,江湖中各有说法,杨工建议此处按1号节点的开口方向。
4)止水钢板的施工关键节点是钢板与钢板的焊接,混凝土浇筑的质量。
5)施工单位喜欢止水条,因为便宜,施工快。就是所谓的5号节点,强烈建议不要用。
5、部分止水材料参数
6、杨工小结
实际项目中,建议:
1)一般外墙水平施工缝距离底板300mm,距离楼层顶板以啊300mm;
2)人防外墙把1)中 的300变为500mm;
3)止水材料强烈建议止水钢板;
4)止水钢板重点是钢板之间的焊接和拐角的处理;
5)如果去现场,请留意此施工缝的浇筑后的外观。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 不如自成宇宙

    楼主写得很全,感谢分享!

    2022-06-28 10:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • 甲方施工员

    以前项目 地下4层 施工缝没做止水钢板  外防水时候施工缝处附加一层卷材  效果幕墙也不错   主要还是看防水施工质量吧

    结构自防水这个太考研工人责任心和操作水平了