发布于:2008-03-25 13:08:25
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
解答如何实现S7300与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接?
问题:如何实现S7300与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接?
回答:
S7-300与S7-200通过EM277进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区与S7-300的组态EM277从站时的硬件I/O地址相对应就可以了。
插入一个S7-300的站
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=433297&fromuid=173651
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳