土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教:Z型檩条施工时装反了,怎么办?
我屋面檩条是采用的z型连续搭接型的檩条,因施工失误装反了,详图附件,请问这样做可行不?
屋面坡度为10%,基本风压是0.35,基本雪压是0.45(KN/M^2)请问这样做可以吗?工程都完工了,屋面板也盖了。如果不行有什么方法补救吗?柱距是9m的。

1206420009193.JPG

全部回答(31 )

  • 不酷你报警
    辛苦楼主了,下了看看,多学习总是有好处的.
    2012-08-18 15:43:18 来自 PC 评论 举报
  • htj1211
    上个月我也犯了个和楼主同意个错误,(以前没做个Z形檩条,没注意)幸好及时发现,同情楼主,建议拆下重装吧,责任重大啊
    2010-09-26 17:51:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1139 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10