一、首先,调侃下现在发规范的套路,现在喜欢废止现行工程建设标准相关强制性条文,把强制性条文整理到一本新出的全文都是强条的规范里面去。看下面示例:
1、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
2、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021
二、进入今天的主题。
一)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
--------3.2.3室外给水管网干管应成环状布置。
条文解释:本条是针对室外给水管网干管提出的。要求由城镇管网直接供水或区域加压的小区室外给水管网应布置成环状网,或与城镇给水管连接成环状网。建筑与小区室外给水管网干管要求布置成环状布置是为了提高供水安全性,减少由于支状布置产生的死水区,提高供水水质。
---------4.4.3化粪池应设通气管,通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。
条文解释:
国标图集03S702总说明:
平时可能我们习惯索引图集做法,通气管在平面图都没表达,现在不行了,不表达出来就违反强条了。综合具体做法可分为上面三种。
-------4.4.6隔油池设施同样要表达出通气管。
-------3.3.5 条具体做法如下
生活泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。监控措施包括安全防护和设施数据的监控措施:
安全防护措施:1)对泵房配备门禁、摄像等安防措施;
2)采用密码、指纹等身份识别安全技术以保障泵房安全。
设施数据的监控措施:
1)对水池水位、水泵启停或故障、水池水质等设施的运行状况进行远程实时监控;2)监控泵房内设施动态,发现设备故障、人为破坏等不利情况及早报警、处理。
二)《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
-------5.2.1条
条文解释:
下面我们来看下这本规范的适用范围:涉及新建、扩建、改建的民用建筑及工业建筑。
那么问题来了:1、如果一个项目含有一栋办公楼和两栋厂房,那是每栋都要做相应的太阳能系统呢,还是说整个项目有一栋做了就行?
以上为近期接触比较多反映新规范实施后被提的问题,欢迎大家在评论区补充,相互学习,一起进步。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
一级注册消防工程师成绩可申请延期!如何查询办理结果?近日,安徽省人事考试网发布了《专业技术人员职业资格考试合格成绩延期申办指南》,因考试暂停或者报名后因疫情管控原因确实不能参加考试,合格成绩实行滚动管理的,报考人员可申请将已经取得的合格成绩有效期相应延长一年。 详情 根据《人力资源社会保障部办公厅关于做好疫情防控常态化下专业技术人员职业资格考试有关工作的通知》及人力资源和社会保障部人事考试中心《关于2020年度专业技术人员资格考试成绩延期办理有关工作的通知》)精神,因考试暂停或者报名后因疫情管控原因确实不能参加考试,合格成绩实行滚动管理的,报考人员可申请将已经取得的合格成绩有效期相应延长一年。现就有关申办事项提示如下: