一、钢筋绑扎连接
《混凝土结构设计规范 》 GB50010-2010(2015年版)第8.4.2条
如上 规范 条文,绑扎时根据钢筋受力情况,绑扎适用的钢筋直径范围也不同: 受拉d≤25、受压d≤28;其他具体要求详见规范和施工图。
二、钢筋焊接(常用闪光对焊和电渣压力焊)
《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012第4.6.7条
常用钢筋焊接连接方式为闪光对焊和电渣压力焊,适用的钢筋直径范围如下表中所示
三、钢筋机械连接
钢筋机械连接分直螺纹套筒、锥螺纹套筒、挤压套筒三种套筒连接方式,适用于12mm-50mm的钢筋。具体详见规范要求。
《钢筋 机械连接 技术规程》 JGJ107-2016第3.0.2条
《钢筋机械连接用套筒》 JG/T163-2013第一章
上面条文只是规范给出钢筋连接方式的一个大的适用范围,施工时由设计确定构件纵筋的连接方式,只要设计不违反规范要求即可。 设计 图纸不明确或者有疑问的地方,必须征得设计同意,不能盲目根据规范自己选择。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.81 万条内容 · 1582 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳写得很好,感谢分享!
回复 举报