土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管道坡度过大可需要减压措施,5公里,坡降80m左右

给水管道坡度过大可需要减压措施,5公里,坡降80m左右

发布于:2022-05-25 11:12:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]

给水管道坡度过大可需要减压措施,5公里,坡降80m左右

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bujundong
    bujundong 沙发

    觉得主要还是根据入户水压要求确定,当然采取减压措施对降低漏损是有利的

    2022-06-02 17:01:02

    回复 举报
    赞同0
  • moonshine1980
    moonshine1980 板凳

    80米高差有点大,沿线接用户多,可减压1级;接用户少或无接用户,不减压也可以,管材及接口工作压力1.6MPa以上。

    2022-05-30 16:21:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【好氧池曝气篇】你知道AAO工艺好氧池曝气器不同工况选择吗?

AAO工艺的好氧段较常采用曝气器或曝气机供氧,如条件允许,从节能角度 优先采用微孔曝气器 。 对于MBBR工艺可采用池底微孔曝气进行充氧,如果 采用散流曝气器或塔形曝气器等具有较大冲刷力的曝气器,则效果更好,但是会增加能耗 。 下列污水不适合采用微孔曝气器,而需要选择旋混曝气器、射流曝气器、浮简安装射流曝气器和表面曝气机等氧利用率低于微孔曝气器的曝气型式。