一次消谐器,一次消谐装置,简称为一次消谐。
一次消谐分为LXQ-6kV、LXQ-10kV、LXQ-35kV。
35kV一次消谐器到现场后,如何快速的测试呢?
测试一次消谐器,需要使用一次消谐测试仪一台。
将一次消谐器和一次消谐测试仪水平放置测试台上,一次消谐测试仪的H端接一次消谐器的顶部,L端接一次消谐器的底部,接地线做好接地,线全部接好,插电开始测试。上电后,按测试按钮,工频AC1mA电流时的电压是944,标准范围是840-1050,在范围之内,直流1mA下的电压是正常的。继续测试工频AC10mA电流时的电压,测试结果为2275,标准范围是2100-2600,直流10mA下的电压合格。
测试结束,将测试仪按钮归零,拔掉电源,将H端和L端的线归位,一个完整的消谐器测试流程完毕。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 368 人订阅
阅读下一篇
导轨式液压升降机的工作原理是什么导轨式液压升降机的概念非常简单;它只是一个与升降系统相连的隔间。把一根绳子系在一个盒子上,你就得到了一个基本的导轨式液压升降机。 当然,现代的客运和货运导轨式液压升降机要比这复杂得多。他们需要先进的机械系统来处理导轨式液压升降机轿厢及其货物的巨大重量。此外,他们需要控制机制,以便乘客可以操作导轨式液压升降机,他们需要安全装置,以保持一切顺利运行。 目前有两种主要的导轨式液压升降机设计:液压导轨式液压升降机和绳索导轨式液压升降机。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板多谢楼主分享
回复 举报
将一次消谐器和一次消谐测试仪水平放置测试台上,一次消谐测试仪的H端接一次消谐器的顶部,L端接一次消谐器的底部,接地线做好接地,线全部接好,插电开始测试。
回复 举报