土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装配式混凝土结构中的那些坑(二)

装配式混凝土结构中的那些坑(二)

发布于:2022-05-24 13:48:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

本次这个坑是方案阶段结构师就该注意的,话不多说,跟老司机上车。

某项目做装配式剪力墙结构,8层,层高2.8m,建筑面层130mm。部分楼层只有6层,问题来了:部分楼层在6层的时候,层高做多少?(为了满足预制率,水平构件从二层楼面到屋顶均预制)


1、从规程看预制墙体高度

层高=接缝厚度 预制构件高度 后浇段高度

结合规范条文查看。

1)接缝厚度

PS:实际项目接缝高度一般选用20mm;

2)后浇段高度

PS:这是标准层的后浇段高度,一般实际项目楼板厚度130mm 10mm,所以标准层此高度为140mm;

PS:这是屋顶及立面收进的楼层,此时后浇段为圈梁,高度一般为250mm(思考为何?);

2、常规项目预制墙体高度

1)标准层(层高2800)

看下图。

2800=140 2640 20;

140:后浇段的高度,根据130mm楼板 10mm空隙;

20:底部20mm的坐浆层;

PS:标准层预制墙体高度为2640mm。

2)屋顶层(层高2930)

看下图。

2930=270 2640 20;
270:圈梁的高度,满足规范250的要求,为了保证墙体2640mm的统一高度选取;
20:底部20mm的坐浆层;
PS:屋面层预制墙体高度为2640mm。
3、收进楼层处预制墙体高度
回到开始的问题,收进处楼层层高无外乎三种选择:
A:2.8m;B:2.8m
B:2.8m;B:2.93m
C:2.93m;B:2.93m
对于A,有两种处理,如下图所示:
140mm的好处是预制墙体高度可以与其他层统一,不足的地方是后浇圈梁只有140mm,不满足规范要求。
250mm的好处是圈梁满足规范要求,但是预制墙体高度与其他层不一致,同时也有可能导致预制梁部分高度不足。
对于B,通常做如下处理:
此种处理好处是本层预制墙体高度与其他层一样,同时屋面部分圈梁高度满足规范,但是有个概念性的错误,就是收进处楼层层高不一致,后浇段高度不一致,从结构受力的角度看,在这三种当中是最差的。
对于C,通常如下处理:
此种处理好处是本层预制墙体高度与其他层一样,同时屋面部分圈梁高度满足规范,但是美中不足的地方是层高和其他层不一致,背后是刚度的变化。PS:思考对比其他2.8m的层高,此层层高为2.93m的话,对刚度变化影响大吗?
3、小结
实际项目中,对2.8m的层高,综合考虑,建议A/B部分层高选择2.93m,两部分圈梁270mm。(面层为130mm的情况)。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泾河新城医疗健康产业园(一期)

回帖成功

经验值 +10