土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 钢筋接头取样—材料检测取样小知识

钢筋接头取样—材料检测取样小知识

发布于:2022-05-24 10:44:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]

 

钢筋接头取样—材料检测取样小知识04

1、检测项目:抗拉强度、弯曲
2、检测依据: DL/T 5169、 JGJ 18 、JGJ 107 、JGJ/T 27
3、取样批次: 同批次焊接(机械连接)接头不大于300个(500 个)检测1组。
4、取样方法:
a)焊接接头∶从每批接头中随机切取(按规范);
b)机械连接接头:应在工程开始前及施工过程中,对每批进场钢筋进行接头工艺检验,对接头的每一个验收批,随机切取。
5、取样数量: 焊接接头以在同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批; 在机械连接接头中,以同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,500个为一批。焊接接头∶3个做拉伸试验,3个做弯曲试验( 仅对闪光对焊 )。机械连接∶工艺检验每种规格钢筋的接头试件不应少于3个,钢筋母材抗拉强度试件不少于3个,且应取自接头试件同一钢筋,3个试件做抗拉强度。

水利工程项目管理


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 一朵小白莲

    楼主无私!!

    2022-05-24 16:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • 来杯冰可乐

    感谢楼主

    2022-05-24 11:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土拌合物取样—检测小知识

混凝土拌合物取样—检测小知识05 1、检测项目: 抗渗性、抗冻性、抗压强度、设计龄期抗拉 2、检测依据:GB/T 50107、 SL 18、 SL 352、 SL 677 3、取样批次: a)抗压∶ 大体积混凝土 28 d龄期每500 m3成型1组,设计龄期每200 m3成型1组;结构混凝土28 d龄期每100 m3成型1组,设计龄期每 200 m3成型1组;

回帖成功

经验值 +10