土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机维修与案例

螺杆压缩机维修与案例

发布于:2022-05-24 10:02:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

螺杆式制冷压缩机属于容积型压缩机,靠容积的变化而使气体压缩的。螺杆式制冷压缩机又分为单螺杆压缩机和双螺杆压缩机。双螺杆压缩机是利用置于机体内的两个具有螺旋状齿槽的螺杆相啮合旋转及其与机体内壁和吸、排气端座内壁的配合,造成齿间容积的变化,从而完成气体的吸入、压缩及排出过程。




一、螺杆机排气压力过高

1、检查水系统系统中是否有空气,解决方案,在管道最高点手动排气,直到水系统没有空气;
2、检查是否为冷却塔风机故障,不能运转,皮带松;解决方法就是查明冷却塔风机原因,修复电机,或者电机供电,皮带松,调整电机和皮带间距,再不行就更换新的皮带。
3、检查是否为吸气压力过高;
4、检查是否为环境温度过高,室外环境温度过高造成机组排气压力过高保护,解决方案改善外界的散热环境,调整冷却塔风量;
5、检查是否为冷却水水流量过小,解决方法是检查冷却水系统,调整水流量;
6、检查是否为压缩机油位过低,解决方法就是查明压缩机冷冻油为什么缺油,比如是压缩机跑油,手动回油,压缩机低负荷运行,如果不能回油,就用加油泵向系统加5-10升冷冻油,等机组自动回油,回到压缩机以后,再排出多加的冷冻油,虽然麻烦一点,但是方法有效。

二、螺杆机吸气压力过高

1、制冷剂充注过量,解决方法放掉部分制冷剂,观察运行数据,确保到各项参数合适位置。
2、液态制冷剂从蒸发器流入压缩机,解决方案检查和调整膨胀阀参数(需要进入机组参数设置);
3、冷冻水进水温度高于允许最高值,解决方案,确保膨胀阀感温包与吸气管紧密接触并与外界完全隔热。

三、螺杆机高压保护

1、检查是不是冷却水水温过高,如果是冷却水温过高,请开启冷却风机,检查冷却塔补水是否正常?冷却水泵进入口过滤器是否脏堵?冷却水泵是否反转?排除以上不正常的就可以解决问题;
2、检查是不是冷却塔风机故障,如果冷却风机烧坏,请更换或者维修风机。
3、检查高压停机设定值是不是不正确,如果是,请进入参数修改高压保护值,比如延时保护时间增加到50秒。
4、高压压力开关是否开路?如果是请更换,可以使用短接法排除;

四、螺杆压缩机过载

螺杆机报了压缩机过载故障,像这种保护一般都是压缩机出现电流异常造成的,重点排查系统电源接线问题,看看是否出现缺相,相序错误等相关故障,然后检查压缩机的接线,如压缩机的U-V、U-W、V-W三相之间电压值,最后在检测电控柜接线是否正常。如果已经都检测都正常,还需要排查主板的问题。此外,常见原因有:
1、压缩机电压过高或过低,检查电压不得超出或低于额定电压±10%,
2、排气压力过高;
3、冷却水温度过高
4、过载元件故障
5、因电机
6、电机或接线端子短路



螺杆压缩机维修案例

案例、机组不能加载现象:机组运行中无法加载,一直维持在50%运行,冷冻水温无法降低.,发觉机组高压达到17kG 以上。按机组的控制,此时为了防止高压连续上升。机组主动卸载,从电磁阀的信号来看,也是正常。冷却水温差达到10℃以上。冷却水泵流量小。

压缩机不加载的缘由较多,有机组主动卸载,有压缩机本身的缘由。高压卸载问题较为常见,主要是机组冷凝压力高。另外还需要留意压缩机油路阻塞。本案例在更换水泵。机组运行正常

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨制冷附属设备操作规程

氨制冷附属设备操作规程 一、油分离器的操作 1、油分离器正常运行操作: (1)、正常运行时,油分离器进气阀、出气阀必须出于全开状态,放油阀应该关闭。 (2)、洗涤式油分离器供液阀的开启度视液位控制要求而定,一般洗涤式油分离器壳体上会有 液位指示牌。 (3)、如油分离器上装有液位指示计或油位指示计,其阀门应微开或全开。液面计阀门有倒关 装置,当玻璃破裂时,在全开状态下弹子会堵塞阀孔,防止大量油、氨外溢。

回帖成功

经验值 +10