根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 8.2.3 点型可燃气体探测器的保护半径,应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493 的有关规定。
因此结合 《 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB/T50493-2019有关规定,得出以下要求:
1 释放源处于 露天或敞开式 场所,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的 水平距离不宜大于10m 。
2 释放源处于 封闭式或局部通风不良 的场所,可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的 水平距离不宜大于5m 。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
多信息复合疏散指示标志GB 51309 -2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。 条文说明:为了有效保障人员密集场所人员的安全疏散,应在人员密集场所的疏散出口、安全出口附近增设多信息复合标志灯,以使位于人员密集场所的人员能够快速识别疏散出口、安全出口的方位,同时了解自己所处的楼层。