土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 连梁抗剪不满足如何处理?

23层框剪结构、7度(0.15g)、三类场地、第二组,下面10层几乎都有这个问题

image.png

全部回答(2 )

  • dizzy小白

    刚度折减,交叉斜筋,交叉支撑

    2022-10-15 16:54:15 来自 PC 评论 举报
  • wudilc123

    刚度系数折减填小一点,必要时可取0.5