土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 事故通风风机设置位置探究

事故通风风机设置位置探究

发布于:2022-05-23 11:09:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


说明: 采用燃气的厨房应按《城镇燃气设计规范》。
《城镇燃气设计规范》GB50028-2006,2020年
说明:
1、地下室是否能设采用燃气的厨房,至少规范没说不行。10.5.2条中“通风良好”没有具体的界定,既然10.5.3条规定了地下室、半地下室、地上密闭房间相关措施,即说明没有排除这些房间。
2、液化石油气(通常说的“煤气罐”)密度大于空气,不能在地下室、半地下室使用。
3、 地下室、半地下室、地上密闭房间, 采用燃气为燃料时,要设置事故排风。
4、通风系统要满足正常工作、事故通风、不工作三种模式。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
说明:
《建规》第9.3节“通风和空气调节”,针对通风和空调系统中的防火、防爆给出了相应的规定和措施,除9.3.16条明确提到了“事故通风”,其他条文均未提到“事故通风”,可以理解为其他条文针对的是非“事故通风”,即平时通风、空调系统。
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

说明:

该节专门就事故通风系统进行了系统的规定,其中6.4.2-1中提到的诱导式事故排风系统,诱导风机的设置位置只能设置在室内。

说明:

工业建筑的环境复杂,空气中含有油、气、纤维、粉尘等易燃易爆物资的可能性较大,规范作此规定是必须的。显然,一般提到设置“事故通风”的厨房、锅炉房、制冷机房不属于工业建筑。上述规定未包含在6.4节之内,说明并非针对事故通风的规定。

 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
说明:
GB50736-2012对民用建筑中事故通风系统的设置给出了明确的规定,与GB50019的规定基本一致。
GB50019、GB50736均提到,设置事故排风的场所,应在室内外便于操作的地点分别设置手动控制装置,此规定,虽未明确风机的设置位置,但控制装置靠近风机设置位置是一个正常的做法。

结论:
综合相关规范规定,《建规》9.3.9条对排风设备设置位置的规定,其适用范围应为正常通风状态,不应扩展至非正常状态的事故排风系统。

来源: 木子暖通

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新防排烟规范15个热点问题解读

1 问题 规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。 回复:风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。 也可设置于正对前室入口的墙面   2 问题

回帖成功

经验值 +10