1、板筋的搭接长度过长。
2、板上部钢筋接头位置错误,板上部钢筋接头应在跨中,却设置在支座。
3、板接头百分率50%。未按25%施工。
4、板下部纵筋伸入支座长度未按规范,按全支座施工,规范为max(5d,b/2)
5、板上部纵筋伸入支座La,实际施工不管支座有多宽均按伸入支座对边弯折15 d,当支座宽度不能满足锚固长度时才需要弯折15d,如果满足且支座很宽,板上部钢筋可以弯折,但弯折长度加在支座内平直段长度等于锚固长度即可,没有必要一定但到支座外侧,因视情况而定。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑资料库
返回版块13.6 万条内容 · 190 人订阅
阅读下一篇
建筑高度和层数:看似简单,但你确定会算?建筑高度和层数:看似简单,但你确定会算? 建筑高度和层数的计算 从哪里算起?到哪里结束? 这个看似简单的问题 身为建筑从业者你说的清吗 图文解读 建筑高度计算的6种形式 建筑层数计算的3项特殊 让你轻松掌握! 建筑高度的计算 剖面示意图
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,防止在施工出现板钢筋常见错误,多谢了。
回复 举报
板上部纵筋伸入支座La,实际施工不管支座有多宽均按伸入支座对边弯折15 d,当支座宽度不能满足锚固长度时才需要弯折15d,如果满足且支座很宽,板上部钢筋可以弯折,但弯折长度加在支座内平直段长度等于锚固长度即可,没有必要一定但到支座外侧,因视情况而定。
回复 举报