土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台地漏能否共用PVC雨水立管?

阳台地漏能否共用PVC雨水立管?

发布于:2008-03-25 00:40:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们工地阳台地漏直接接入建筑外排雨水管,这是否合适?有无规范?请教高手。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cholera
    cholera 沙发
    GB50015-2003 4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水 。
    此条文说明为:为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置。同时为了防止阳台地漏泛臭,阳台雨水排水系统应与庭院排水管渠间接排水。

    2008-03-25 09:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • cholera
    cholera 板凳
    GB50015-2003 4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水 。
    此条文说明为:为杜绝屋面雨水从阳台溢出,阳台排水管系应单独设置。同时为了防止阳台地漏泛臭,阳台雨水排水系统应与庭院排水管渠间接排水。