根据2021版建筑给水排水设计统一技术标准,宿舍、公寓内可以不做喷淋,只在走道、公共活动区域设置喷淋么,技术标准可以作为设计规范依据吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 青春年少
    青春年少 沙发

    1、按照JGJ36-2016宿舍建筑设计规范,7.1.7条宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。


    其中分为两类叙述:一类高层宿舍和二类高层的公共活动用房,走道应设置自动喷水灭火系统。


    2、结合术语看下:第2.0.6 公共活动室(空间) activity room  供居住者会客、娱乐、小型集会等活动的空间。


    3、对于二类高层还需要注意--自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2017第7.1.12 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,局部场所与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道和连通门窗的外侧,应设洒水喷头。

    相应条文解释如下:所以常规下对于二类高层宿舍仅在公共活动用房和走道设置喷头情况下,走道相邻的房间内部设置一个侧喷,来满足7.1.12条要求。

    4、上面说的是常规做法,当然如果当地消防职能部分由特殊要求则以当地为准。

    2022-05-23 18:08:23

    回复 举报
    赞同2
  • realme
    realme 板凳

    可以跟当地审图沟通的。规范也没讲清楚嘛。

    2022-05-22 14:13:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

来了!无线火灾自动报警系统设计实例

某项目采用无线通讯方式的火灾自动报警系统,当无线感烟探测器在探测到火灾后,自动发出声警报信号,总线式无线网关将前端设备无线信号转换为控制器总线信号,并将报警信息通过二总线传递到消防控制室的集中火灾报警控制器。 一、系统组成 本系统主要由火灾自动报警控制器、总线式无线网关、无线火灾探测器、无线声光警报器、无线手动报警按钮组成。 二、系统设置 总线式网关用于无线火灾探测器、无线手动报警按钮与火灾报警控制器的联网,网关与无线火灾探测器使用无线通讯,能够通过二总线与火灾报警控制器进行数据传输,将无线火灾探测器的信息传输到火灾报警控制器,同时火灾报警控制器也能对无线火灾探测器发生复位等控制命令,从而实现无线火灾探测器与火灾报警控制器的远距离通讯。