土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋工程“七不绑、五不验”,干货合集!

钢筋工程“七不绑、五不验”,干货合集!

发布于:2022-05-19 13:20:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


钢筋“七不绑”“五不验”管理措施      

   

     

     

     
七不绑:
1、已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋;
2、钢筋污染清除不干净不准绑钢筋;
3、控制线未弹好不准绑钢筋;
4、钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋;
5、钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋;
6、技术交底未到位不准绑钢筋;
7、钢筋加工未通过验收不准绑钢筋。
五不验:
1、钢筋未完成不验收;
2、钢筋定位措施不到位不验收;
3、钢筋保护层垫块不合格,达不到要求不验收;
4、钢筋纠偏不合格不验收;
5、钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。

   

   

   
一、钢筋工程施工质量预控    


   

   

   
(1)在钢筋的预检上下功夫
1) 应包括审查钢筋的施工组织设计、方案、交底。 看其对现场钢筋工程施工有无指导性、针对性、可操作性、严肃性(符合规范)。
2) 应对钢筋加工预检把关,重点在:
箍筋弯钩末端平直段长度及弯折角度;
保护层垫块的分类制作与码放;
钢筋马凳的分类制作与码放(检查模具、计算、制作质量);
钢筋定距框的分类制作与码放(检查模具、计算、制作质量);
直螺纹的加工抽检(做记录,按规范)。
(2)在钢筋的预控上下功夫
1) 弹线:未弹线不绑(弹两条墙、柱外边线、轴线;弹两条模板外50位置控制线)
2) 施工缝处理:砼接茬面(墙柱外边线内)所有浮浆、松散砼、石子彻底剔除到露石子;接茬面未清净不绑。(正负零以下做隐检,正负零以上做预检)
3) 污筋:所有钢筋上污染的水泥未清干净不绑。
4) 查偏:所有立筋未检查其保护层大小是否偏位不绑。
5) 甩头:所有受力筋甩头长度(包括接头百分比、抗震系数)、错开距离;第一个接头位置;锚固长度(包括抗震系数)不合格不绑。
6) 接头:所有接头质量(包括绑扎、焊接、机械连接)有一个不合格,不绑。

   

   

   
二、钢筋施工质量过程控制    


   

   
钢筋的原材料质量控制
钢筋的外观质量控制:进场的每捆(盘)钢筋均应有标牌,按炉罐号、批次及直径分批验收,分类堆放整齐,严防混料,并应对其检验状态进行标识,防止混用。外观应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、折叠、颗粒状及片状老锈、结疤及夹杂。盘条允许有压痕及局部的凸块、凹块、划痕、麻面  

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 工地搬砖的靓仔

    写得很全,感谢分享!

    2022-06-29 10:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • gc1620
    gc1620 板凳

    好资料,新人报道,学习中,感谢楼主的分享!

    2022-05-19 15:44:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥梁上部模板缺陷及处理措施

1.1支架现浇梁模板缺陷  1 、现象 支架变形,梁底不平,梁底下挠,梁侧模走动,拼缝漏浆,接缝错位,梁的线形不顺直,混凝土表面粗糙,封头板不垂直,箱梁内倒角陷入混凝土内。箱梁腹板与翼缘板接缝不整齐。 2、原因分析 ( 1 )支架设置在不稳定的地基上。 ( 2 )除由于支架的不均匀沉降外,梁底模铺设不平整、不密实、底模与方木铺设不密贴,梁底模板抛高值控制不当。