土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ GIS 的异常运行及事故处理

GIS 的异常运行及事故处理

发布于:2022-05-19 11:25:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

GIS 的

异常运行及事故处理



GIS 运行可靠性高、维护工作量小,检修周期长。 由于一次设备密封在压力容器中,而且容器内充有一定压力,绝缘性能和灭弧性能优良的SF6 气体,因而 GIS 内部几乎不受大气的影响。此外,制造广对 GIS 均进行过充分的性能试验,以组件形式出厂,在现场进行拼装,这些都给 GIS 的安全可靠运行创造了有利条件。 根据 GIS 的运行情况,可能有下列常见故障出现:


1. 气体泄漏

这种故障在我国较为常见。轻者,使 GIS 经常补气;重者,使 GIS 被迫停止运行。向外泄漏气体通常发生在密封面、焊缝和管路接点处;内部泄漏常发生在盆式绝缘裂缝和SF6 气体与油的交界面(SF6 电缆头) 。


2. SF6 气体含水量太高

SF6 气体含水量太高引起的故障几乎都是绝缘子或其他绝缘件闪络,表面闪络的绝缘子需要彻底清洗或更换。这种故障常发生在气温突变或设备补气之后。


3. 杂质使 GIS 闪络

GIS 安装后,其内部可能留有一些导电杂质,这给运行带来不利影响,消除导电杂质影响的有效办法是:当GIS 安装完毕后,采用小容量电源施加高于运行电压的交流电压,如果杂质很小,它可能在放电中烧毁;如果杂质较大,在交流电压作用下,它会运动到低场强区。运行中的 GIS,如果闪络多次重复发生,通常是由自由导电杂质引起的,特别是在母线的水平与垂直部分的交叉处更是如此。这类故障的处理是清扫或更换受影响的部件。


4. 电接触不良

在 GIS 内部有些金属部件是用来改善电场分布的,在实际运行中,这些部件并不通过负荷电流。这些部件经常使用铝质的弹性触头与外壳或与高压导体进行电气连接,运行中可能因松动而导致接触不良。这些接触不良的部件的电位取决于它与导电体间的耦合电容,这样,该部件与外壳或导体间的微小间隙便会很快击穿。多次放电不仅会侵蚀触头弹簧,也会因产生金属微粒、氟化铝及其他杂质等,而导致 GIS 的内部闪络。


对于 50Hz 交流系统,这种故障的放电频率为 100次/s ,从设备的外部可听到“嗡嗡”声,因而易于发现此类故障。


5. 绝缘子击穿

GIS 中支撑绝缘子的使用场强是一个重要的设计参数。目前,环氧树脂浇注绝缘子的使用场强可高达6KV/mm 而不致发生击穿,如果使用场强高达 1OKV/mm ,由于绝缘子使用场强太高,起初可能仍无局部放电现象,但运行几年后,便可能会发生击穿。


6. 相对地击穿

由于插接式触头未完全插入触座,可能会造成故障。一旦触头有问题,大多可导致相对地击穿。


7. 误操作

在 GIS 的运行中,操作不当引起的故障是多方面的,如将接地隔离开关合到带电相上,如果故障电流很大,即使是快速接地隔离开关也会损坏。因此,出现这类误操作后,应检查触头,如果需要,应更换某些部件。


低速接地隔离开关开断距离不够或带负荷拉闸,电弧可能持续到断路器断开为止。如果故障电流很大(1OKA 以上),不仅是触头损坏,而是整台接地隔离开关需更换或彻底检修。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 原味三分甜
    学到了,感谢楼主分享!
    2022-05-19 16:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • 山水又一程

    感谢,学习一下。

    2022-05-19 16:04:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调——简单易学的多联机选型

1.房间面积计算 根据房间开间、进深确定房间面积,如图中卧室面积为:3.6m*3.0m=10.8㎡ 2.各房间负荷计算 负荷计算分为详细计算和简易估算,详细计算时需要考虑过 冷房和暖房 ,如下图所示: 冷房过程 暖房过程 工程上一般选用简易估算的方式进行负荷计算,

回帖成功

经验值 +10