土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 专家对新防排烟规范15个热点问题解读

专家对新防排烟规范15个热点问题解读

发布于:2022-05-19 09:55:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:网络
如有侵权,请联系删除

1 问题

规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。

回复:风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。 也可设置于正对前室入口的墙面

 

2 问题

规范要求设置加压送风的楼梯间,顶部设置1m 2 的固定窗。

回复:按规范要求执行。 可采用管道引出外墙的方式

 

3 问题

超高层楼梯间和合用前室,前室分段方式,是否能不对应?

回复:按规范合用前室分段后不超过100m,可与楼梯间不对应。满足下面规范要求:

 

4 问题

规范要求送风机进风口与排烟出的距离要求。

回复:按规范执行。 不同面的无此要求



5 问题

水平送风管耐火极限要求,是否要求设置保温隔热?

回复:满足耐火极限,要求保证风管结构强度,不是要求设置保温隔热。

 

6 问题

计算公式中Ak,对于住宅楼梯间前室可按一个门的面积取值,住宅合用前室,公建项目前室如何取值?

回复:住宅项目中的前室,合用前室,共用前室,三合一前室,消防电梯前室,都可按一个最大门洞面积计算。公建项目中相应的前室,要求按所有前室开门总面积来计算。

 

7 问题

接上问,计算公式中N1,在计算只有2层或者1层前室时,如何取值?

回复:参照规范楼梯间取值计算。 同时风口全开可不采用常闭正压风口

此计算值与查表法比较时,有多个门时查表法不乘1.5系数

 

8 问题

送风机设置在专用机房内,屋顶是否需要设置专用机房?

回复:按规范屋顶需要设置专用机房,机房可与其他通风空调机房合用。 ( 加压补风不能与排烟机房合用   屋顶风机不一定必须设机房

 

9 问题

加压送风和排烟系统不应采用土建风道,地下室进风机入口段,排烟风机出口段,土建井道内是否需要内衬金属风管?

回复:此段土建风道,可不内衬风管。排烟风机出口端,加压风机入口端,土建风道,不做此要求。

 

10 问题

电影院影厅排烟量计算能否按《电影院建筑设计规范》JGJ58计算?

回复:根据规范总则要求,可执行专业标准。


11 问题

汽车库排烟量计算能否按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067执行?


回复:可按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067执行。

12 问题

避难层(间)设置可开启外窗,自然通风。避难层防火窗能否作为可开启的自然通风窗?


回复:设置防火窗,满足开窗面积要求,能可开启要求即可自然通风。

 

13 问题

送风口不宜设置在被门遮挡的部位,风口与门开启有每距离要求?

回复:按规范执行,没有实验证明多少距离合适,尽量避免风口设置在开启门的后方。

 

14 问题

直灌式加压送风设置条件?

回复:只在改造建筑中建议采用直灌式,新建项目不建议采用。

 

15 问题

商业扶梯开洞,上下贯通区域,是否算做中庭,计算排烟量?

回复:可不算中庭。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管维修有哪些注意的事项

一、风机盘管漏水的原因: 原因1:风机盘管漏水有保温不好,主要是安装时盘管的两条冷冻水管保温不好,低温的冷冻水从管内流动时,使大气中的水蒸气冷凝成水珠,越积越多的形成漏水。可重新包保温,不让冷冻水管接触大气。 原因2:有脏东西堵住排水管,使排水不畅。用清理接水盘,用一根自制的水管插入排水口,用东西堵住周边,使之不漏气,用口猛吹气管,如果还不通需用东西敲一下排水管,使里面的脏东西松动,直至把排水管吹通。

回帖成功

经验值 +10