土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔压缩机常见故障及处理

比泽尔压缩机常见故障及处理

发布于:2022-05-19 09:46:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

 一、油压安全控制器保护

1、压缩机油泵发生故障。 需要更换压缩机油泵;
2、冷冻油太脏,油过滤器堵塞。 需要 清洗油过滤器更换冷冻油;
3、制冷剂进入曲轴箱将冷冻油带入系统,导致油压过低。 需要 关小冷凝器出口的供液阀或调整热力膨胀阀;

二、电机INT69VS保护装置保护原因及处理
1、系统回气量不足电机得不到充分冷却。 可加大系统制冷剂的循环量,降低系统的过热度。
2、分线圈启动时间过长,INT69VS保护。这种情况 降低启动时间,使启动时间在0.5~1秒。
3、其它使压缩机功率增大的因素会导致电机保护。如系统缺少制冷剂、压缩机内部故障等原因。
4、排气阀片断裂,造成排气温度高和电机过热。此时,压缩机在运行状态下伴有强烈震动。需要更换阀板。

三、电机损坏的原因
电机损坏的原因是多种多样,其原因也很复杂。这些图片是判断电机损坏基本原因,不一定十分正确,仅供参考:
1、电机突然过载INT69VS未来的及保护
2、线圈短路,电压波动,电源转换,电弧等
3、矽钢片与线圈短路。电机质量问题
4、电机过载,运转部件卡住、失去润滑、频繁启动等。
5、电机线间短路,常见原因有电压不平衡,系统不干净,腐蚀等


四、活塞连杆损坏的原因
1、系统回油不好;
2、曲轴箱内存在制冷剂(系统回液、有油压);
3、曲轴箱内没有润滑油,油压开关故障或没有油压保护;
4、油泵损坏,油压安全保护装置不起作用;
5、排气温度太高,冷冻油发生碳化,存在油压,但润滑失效。


五、压缩机刚启动时声音异常
压缩机刚启动时,声音异常是由于液击造成,主要是制冷系统的蒸发器蒸发不充分,有液态制冷剂进入压缩机,导致液击。

解决:关闭储液器或冷凝器的出液阀,待蒸发器中的制冷剂完全蒸发后,再慢慢打开冷凝器或储液器的供液阀。如果此故障再次产生,则调整热力膨胀阀,本文来源于制冷百科公众号。提高制冷系统的过热度。



六、压缩机启动时强烈振动,电机保护
1、是由于液击造成;偶尔阀片质量出现问题。
解决:更换阀片或阀板。


七、阀板垫片断裂的
阀板垫片断裂的原因是由于油击造成,说明制冷系统充注的冷冻油过多。
解决:放出多余的冷冻油并更换垫片。


八、电机更换后制冷系统如何
电机烧毁后会产生一些酸性物质,这些酸性物质对电机绝缘的影响较大。对更换电机的压缩机应进行如下处理:
1、更换制冷系统中的干燥过滤器,最好使用防酸型的过滤芯。如果不更换干燥过滤器或芯,压缩机运行一段时间,电机仍有可能出问题。

2、对于使用吸气过滤器的系统,也应更换吸过滤器。如果电机只是局部短路,定子线圈没有炭化物,可以不更换干燥过虑器。


九、喷液冷却系统的故障原因
1、喷液冷却系统不动作,常见原因有M1、M2接线不实;
2、温度传感器发生损坏(其阻值在950~1000Ω);
3、喷液冷却系统连续动作,但排气温度降不下来。常见原因有系统制冷剂不足;进入喷液阀前的过滤器堵塞;

十、压缩机吸气过滤器损坏的原因

在压缩机(40HP、50HP)运行过程中,偶尔出现压缩机吸气过滤器变形前移,与电机转子相碰,磨下的转子铝沫污染冷冻油,造成压缩机无法运转。常见原因是系统中的制冷剂含有水分,或者使用的是劣质制冷剂。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发

    谢谢提供分享,辛苦了。

    2022-05-20 10:06:20

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样分辨冷库阀件的质量好坏?

对冷库系统而言一旦某个部件出现故障将会影响整个系统的制冷效果严重时甚至会导致整个系统的瘫痪.图便宜,采用劣质阀件带来的后果防不胜防。 劣质阀件会带来哪些影响? “劣质阀件最大的影响就是制冷剂泄露,导致制冷系统损坏,特别是压缩机损坏。另外,潜在的影响还不止这些,劣质阀件将产生大量的安全隐患和系统浪费,对冷库的使用者造成停工停时,对冷库里存储的食物产生危害,无法保证食品品质。” 劣质阀件与优质阀件的区别?

回帖成功

经验值 +10