土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架边柱和角柱●顶层节点纵筋构造解读

框架边柱和角柱●顶层节点纵筋构造解读

发布于:2022-05-18 15:34:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

目录:

、搭接接头沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置

1、柱外侧纵筋从梁底起1.5labE搭接长度超过柱内侧边缘

1.1、当柱宽与梁宽度相等,柱外侧纵筋配筋率≤1.2%

1.2、当柱宽大于梁宽,柱外侧纵筋配筋率≤1.2%时,梁宽范围以内的柱外侧纵筋截面积不少于柱外侧纵筋全部截面积的65%时

    1.2.1柱顶有现浇板且厚度大于等于100mm

    1.2.2柱顶有现浇板且板厚度小于100mm

    1.2.3、梁宽范围以内柱外侧纵筋如果其截面积不大于柱外侧纵筋全部截面积的65%时,要采用梁柱纵筋搭接接头沿柱外侧布置

1.3、当柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%时,要有一半搭接长度延长20d,为1.5labE+20d;另一半1.5labE。

2、柱外侧纵筋从梁底起1.5labE未超过柱内侧边缘

2.1、当柱宽与梁宽相同,柱外侧纵筋配筋率≤1.2%

2.2、当柱宽大于梁宽,柱外侧纵筋配筋率≤1.2%

     2.2.1 、梁宽范围以外的柱外侧纵筋,该部位柱顶如果有现浇板且厚度大于100mm

     2.2.2 、如果该部位柱顶有现浇板且板厚度小于100mm

     2.2.3、梁宽范围以内柱外侧纵筋截面积不大于柱外侧纵筋全部截面积的65%时,采用梁纵向钢筋柱 外布置

2.3、当柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%时,搭接长度延长后分两批截断,一批延长20d

二、 梁、柱搭接接头沿端节点柱外侧直线布置

1、如果梁宽较小或者其他原因,满足不了柱外侧纵筋不宜小于柱外侧纵筋全部截面积的65%伸入梁内的条件时选择此作法

2、当梁上部纵向钢筋配筋率大于1.2%时

三、 柱内侧纵筋作法同中柱柱顶钢筋构造

四、 梁和柱纵筋间距要求

正文

       框架结构顶层端节点(边柱和角柱)的梁端和柱端主要承受负弯矩作用,相当于90度的折梁,节点外侧钢筋不是锚固受力,而是属于搭接传力问题,故不允许柱纵筋伸至柱顶,而将梁上部钢筋锚入梁柱节点的做法。

      顶层端节点处钢筋搭接传力常用的有两种构造作法:一是搭接接头沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置,见下图,二是沿端节点柱外侧直线布置,见下图。第一种适用于梁上纵筋和柱外侧纵筋数量不多的民用建筑框架,其优点是梁上部钢筋不伸入柱内,有利于在梁底标高处设置柱的混凝土施工缝。当梁上部和柱外侧纵筋过多时,采用第一种做法时将造成节点顶部钢筋过多拥挤,不利于混泥土浇筑 ,此时应选择 沿端节点柱外侧直线布置 的做法。

下图:顶层端节点处钢筋搭接接头沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置

下图:顶层端节点处钢筋沿端节点柱外侧直线布置

一、梁、柱搭接接头沿顶层 端节点外侧及梁端顶部布置时

1、柱外侧纵筋从梁底起1.5labE搭接长度超过柱内侧边缘时

下图1 摘自: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2015年版9.3.7条

下图2  摘自:16G101-1P67

下图3 摘自:18G901-1P2-23

1.1、当柱宽与梁宽度相等,柱外侧纵筋配筋率≤1.2%时, 柱外侧纵筋全部伸入梁内搭接,长度自梁底起1.5labE。

1.2、当柱宽大于梁宽,柱外侧纵筋(指的是柱一侧的配筋率,如图6中的红色虚线框中的钢筋)配筋率≤1.2%时,梁宽范围以内的柱外侧纵筋(如下图6红框中白色圆所代表的钢筋)截面积不少于柱外侧纵筋全部截面积的65%,长度自梁底起1.5labE与梁上部纵筋搭接伸入梁内。

 1.2.1、梁宽范围以外的柱外侧纵筋(如下图6红框中红色圆所代表的钢筋),所在的部位如果柱顶有现浇板且厚度大于等于100mm时,可以伸入板内,同伸入梁内长度一样自梁底算起1.5labE且伸入板内的长度不宜小于15d。(做法参见图4、图5红框中文字,与图8比较图7中由于梁宽范围以外柱纵筋已经锚入板中,柱外侧纵筋没有伸至柱对边弯折8d,所以图7节点左侧没有出现8d的弯钩)

下图4 摘自:18G901-1P2-24

下图5摘自:16G101-1P67节点4注释

下图6

下图7 摘自18G901-1P2-24


   1.2.2 、 梁宽范围以外的柱外侧纵筋 ,如图6,如果该部位柱顶有现浇板且板厚度小于100mm时,梁宽范围以外柱外侧纵筋伸至柱顶,并沿着柱顶弯折至柱内侧边缘,当是柱顶第一层钢筋时下弯8d,当为柱顶第二层钢筋时不下弯,直接截断。如下图8中8d和图节点(4)所示。

下图8  摘自18G901-1P2-23

1.2.3、梁宽范围以内柱外侧纵筋如果其截面积不大于柱外侧纵筋全部截面积的65%时,要采用梁柱纵筋搭接接头沿节点柱外侧布置,参见本文第二条。

1.3、当柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%时,不管节点部位梁宽是否等于柱宽,还是小于柱宽,自梁底起与梁纵筋搭长度为1.5labE的柱外侧纵筋要有一半锚固长度延长20d,为1.5labE+20d;另一半为1.5labE,如下面图9所示。

柱内侧纵筋同中柱柱顶纵筋构造,参见本文第三条;

下图9摘自:18G901-1P2-28   

2、柱外侧纵筋从梁底起1.5labE未超过柱内侧边缘时

当梁的截面高度较大梁、柱外侧纵向钢相对较小,伸入梁内的柱外侧纵筋从梁底算起的弯折搭接长度伸至柱顶,但末伸至柱内侧边缘即已满足1.5labE的要求时,且包括弯弧在内的弯钩水平段长度不应小于15d。

柱外侧钢筋搭接长度要求如下:

2.1、当柱宽与梁宽相同,柱外侧纵筋配筋率≤1.2%时

柱外侧纵筋自梁底起与梁纵筋1.5labE搭接长度即可,如果1.5labE没有到柱顶部或者到顶部弯折后弯钩不大于15d,必须伸至柱顶弯折且顶部含弧长的弯钩必须大于15d,不需要超过柱内侧边缘。

2.2、当柱宽大于梁宽,柱外侧纵筋配筋率≤1.2%时

梁宽范围以内的柱外侧纵筋截面积要不少于柱外侧纵筋全部截面积的65%(见上面图6红框中柱外侧钢筋),梁宽范围以内的柱外侧纵筋自梁底起伸至柱顶弯折,其搭接长度不小于1.5labE且顶部含弧长的弯钩大于15d即可,不必伸至柱内侧边缘。

2.2.1 、梁宽范围以外的柱外侧纵筋,该部位柱顶如果有现浇板且厚度大于100mm时,梁宽截面以外的柱外侧纵筋(图6中的红色圆代表的钢筋)可以伸入现浇入板内,长度与伸入梁的柱纵筋一样,自梁底起1.5labE且伸入板内的长度不宜小于15d。(作法参见上面第1.2条中的图4、图5红框中内容

2.2.2 、如果该部位柱顶有现浇板且板厚度小于100mm时,梁宽范围以外柱外侧的钢筋伸至柱顶并弯折,保证顶部弯钩的长度不小于15d,不必伸至柱内侧边缘,当是柱顶第一层钢筋时下弯8d,当为柱顶第二层钢筋时不下弯(8d如上图7中和图5节点4所示)。

2.2.3、梁宽范围以内柱外侧纵筋如果其截面积不大于柱外侧纵筋全部截面积的65%时,要采用梁柱纵向钢筋搭接接头沿节点外布置参见本文第二条。

2.3、当柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%时,不管节点部位梁宽是否等于柱宽还是小于柱宽, 上述自梁底起搭接长度为1.5labE长的钢筋分两批:

顶部包含弯弧在内的弯钩长度小于15d时:

搭接长度为:ho+15d+20d和ho+15d;

当顶部弯钩大于等于15d时:

搭接长度为:1.5labE和1.5labE+20d

(梁底到梁顶弯折钢筋上皮高度ho)。

柱内侧纵筋同中柱柱顶纵筋构造,参见本文第三条;

二、梁、柱搭接接头沿端节点柱外侧直线布置

1、如下图10、图11所示,如果梁宽较小或者其他原因,满足不了柱外侧纵筋不宜小于柱外侧纵筋全部截面积的65%伸入梁内的条件时,可以选择此作法:梁上部纵筋沿柱外侧纵筋内侧或者柱箍筋内侧向下布置与柱外侧纵筋搭接,长度为1.7labe且超过梁底,梁上部纵筋多余一排时,其他排的纵筋在节点内的构造与第一排一样;柱外侧纵筋伸至柱顶截断。

下图10  摘自:GB50010-混凝土结构设计规范2015年版9.3.7条

下图摘自:16G101-1P67

下图11 摘自:18G901-1P2-25

2、如下图12,当梁上部纵向钢筋配筋率大于1.2%时,伸进柱的梁上部钢筋分两批截断,第一批为1.5labE,第二批为1.5labE+20d。

柱内侧纵筋同中柱柱顶纵筋构造,参见本文第三条。

图12摘自:18G901-1P2-28

三、无论搭接接头沿顶层端节点外侧和梁端顶部布置还是是沿端节点柱外侧直线布置,柱内侧纵筋作法一致

伸至柱顶满足≥laE直锚

伸至柱顶满足0.5labE+12d弯锚

不满足前面两个条件的,但满足直段0.5labE时端头加锚板或者锚头

下图摘自:16G181-1P68中柱柱顶纵向钢筋构造

下图摘自:18G901-1P2-29

下图摘自18G101-1P2-30



四、梁和柱纵筋间距要求

     梁上部下部纵筋和柱内外侧纵筋间距要满足纵筋之间的间距要求,如下图规定:

摘自:16G101-1P62

18G101-1第1-2条的规定 (点击图片,放大浏览)

平法图集虽然普及很长时间,但对于某些节点做法还不是很明确,每个人的理解不同,自己的水平也有限,有啥不足之处私信留言,万分感谢!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 和工程很熟

    涨知识了,谢谢分享!

    2022-06-29 10:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • 线轴
    线轴 板凳

    平法图集虽然普及很长时间,但对于某些节点做法还不是很明确,每个人的理解不同。为了解决这一问题,我们在实际工作中,经常是G101图集与G901图集综合着看看,有时还要与设计者沟通,以避免出现问题。本文对平法图集中描述的框架柱和角柱及顶层节点纵筋构造进行了解读。谢谢楼主分享。

    2022-05-28 01:00:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三维易懂!高支模施工方案2021版(含计算书)

回帖成功

经验值 +10