试验方法按电力行业标准《水工混凝土试验规程》(DL/T5150-2001)进行。采用快速冻融法即混凝土中心的冻融温度为:
-18℃±2℃至5℃±2℃;
一个冻融循环时间2-4小时。试件在冻融试验过程中均处于全浸泡水状态(亦饱水状态)。
冻融试验结果采用动弹性模量和重量损失衡量。混凝土冻融试验在全自动混凝土冻融试验机上进行。规范要求试件尺寸为10×10×40cm的棱柱体试件,当测试试件相对动弹性模数下降至60%或重量损失率达5%(不论哪个指标先达到),即可认为试件已达破坏,并以相应的冻融循环次数作为该混凝土的抗冻等级(F)。
由冻融引起的耐久性损伤按下列原则评定
1 以出现明显的冻融损伤(表层水泥浆脱落、骨料外露)作为耐久性失效的标准;
2 由冻融损伤引起的混凝土疏松、剥落、保护层厚度减小、强度降低,按减小后的剩余保护层厚度及剩余强度进行钢筋锈蚀耐久性评定;
冻融损伤严重(强度损失率过大、混凝土剥落达到或超过保护层厚度)应进行承载力验算。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 367 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发