因为一个项目的结构布置,我们认为甲方的一些提议不合理,于是甲方给了一个设计图纸参考,是个百米高层住宅,认为他们都能做得出来为什么我们做不了?我们看了下图之后,发现存在这些问题:
大量的框架梁与剪力墙平面外搭接。
大量的内挑梁。
不合理的大跨梁布置。
设置转角飘窗。(很多地方规范都不允许)
明显超筋梁,200x550的梁,支座配筋到了6C25 3/3/3。
大跨次梁配筋偏小,7.6米跨度的次梁,受荷面积大概7.6*4.1,底筋仅4C22。
在我们看来,这图能通过院里的审查、还能通过图审中心的审查,简直匪夷所思了。
不知道大家觉得怎么样?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2156 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句你是刚进设计院的小菜鸟吗???哪有不存在问题的图纸啊。都是在后期改的啊。先出来一套图纸再说,不然扣钱啊,就那么点设计费。。。。。。
回复 举报
支座配筋6C25 3/3/3的梁截面是200x750没有超筋,估计甲方控制外露梁高不超过550,这样做结构应该也很无奈,结构在缺乏话语权的行业环境里难被重视