土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 【装配式施工技术】预制构件吊装用钢丝绳受力计算方法分享!

【装配式施工技术】预制构件吊装用钢丝绳受力计算方法分享!

发布于:2022-05-16 10:48:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]

来源:总结整理、网络收集






预制构件吊装用钢丝绳计算书计算案例:

钢丝绳根据吊装构件的重量不同采用不同的直径与公称强度,钢吊梁上的主钢丝绳拟采用 2 6 .0,6 × 37-1700;钢吊梁下的构件钢丝绳,2 3.0 6×37-1700。验算后附。

吊装梁上钢丝绳计算书

1)估算钢丝绳与卡环型号

根据被吊装构件的重量 G: 7.5 t( 73.5 kN),采用n=2支钢丝绳吊装,钢丝绳与水平方向夹角 θ 最小为 60°。

可得 根钢丝绳拉力 T:T=G/(n*  sinθ )= 42.44 kN,故采用卡环的最小型号为9.5t,计划选用钢丝绳为6×37直径为2 6 0mm, 抗拉 强度为 1700MPa

2 )钢丝强度验算

根据钢丝选型计划,查表得钢丝破断拉力换算系数 α=0.82, 该种钢丝绳的破断拉力 F不小于 359.98 kN,钢丝绳用途为吊索,查表钢丝绳安全系数K=7,计算可得钢丝绳的容许拉力[Fg]为:[Fg]=(F* α ) /K = 51.43 kN 42.44 kN

经计算,钢丝的吊装拉力 T     钢丝绳的容许拉力 [ Fg ] ,符合要求。

吊装梁下钢丝绳计算书

1)估算钢丝绳与卡环型号

根据被吊装构件的重量 G: 7.5 t(合 73.5 kN),釆用n=2支丝绳吊装,钢丝绳与水平向夹角 θ 最小为 90 °。

可得每根丝绳拉力 T:T=G/(n*  sinθ )= 36.75 k N 故采用卡环的最小型号 9 .5t,计划选用丝绳为6×37,直径为 23.0 mm。 抗拉 强度为 1700MPa

2)钢丝绳强度验算

根据钢丝绳选型计划,查表得钢丝绳破断拉力换算系数 α =0.82该种钢丝绳的破断拉力F不小于2 80.44 kN,钢丝绳用途为吊索,查表钢丝绳安全系数K=7,计算可得钢丝绳的容许拉カ[Fg]为:[Fg]=(F* α )/K = 40.06 36.75kN

经计算,钢丝绳的吊装拉 T     钢丝绳的容许拉力 [ Fg ] ,符合要求。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9132 条内容 · 118 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础、柱、梁、板、楼梯、剪力墙钢筋绑扎要点大汇总(大量节点图),电子版可获取

    主编语录: 文末附本文电子版及《 16G101图集1~3合并高清版 》电子版获取       扫描版合辑

回帖成功

经验值 +10