土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 综合布线施工方案,安装、验收、测试、评审全过程

综合布线施工方案,安装、验收、测试、评审全过程

发布于:2022-05-16 10:30:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


1安装

所有铜电缆在线槽或管道内布线;垂直电缆则可以直接置放在电缆托架上或线槽内。所有光纤电缆在线槽或管道内布线。并保证为整个电缆路线留有足够大的弯曲半径。按照被批准的方法将所有电缆固定于槽箱和托架上。

本公司在配线间、电缆联接箱、电缆进口、垂直电缆、网络联接块以及其它地方按照工业惯例标明导电体的电极(末端及环)。

本公司提供为了正确地完成安装工作所需的任何专用安装设备或工具。这将包括终接电缆设施、铜/ 电缆接线设施、通讯设施、电缆转盘的支撑架、或其它安装电缆所需的工具。

在没有合适垫具的情况下,不得卷动或贮存电缆转盘。

不应沿电力线路旁安装任何电缆, 或与其它电气器具共享同一根线管、线槽或套管。

本公司保证在安装过程中的任何时间不使电缆超过最大允许的拉力。也保证在安装过程中电缆的最小弯曲半径不超过所指定的极限。如不遵守相应的导则,本公司将提供正确改正情况所需的添加材料与费用。

在安装任何设备或电子部件时尽可能接近配线架,并考虑将来的发展以便于管理与服务。

本公司在自己安装完毕的电线槽、电缆管和入口洞处用被批准的防火材料密封。电线槽、电缆管穿过防火楼梯前室时做防火处理。

所安装的线管道,若长度超过3 0 m 或90 ° 弯头超过2 个,则使用合适尺寸接线箱。

本公司提供本合同所规定的所有电缆所需的终接工具、工具箱以及其它附件。

2电磁干扰的分离

带有不同种类信号或不同电压的设备如集装在一个共享的容器内,按供货商的有关要求,有效地与任何其它一类的设备屏蔽以避免电磁干扰。

3电缆的安排

根据图纸或规格说明书的要求提供一切必需的电缆插销、插座、接头耳等等, 并按照电缆的种类与入口方向把它们固定于安装板和安装带上。

整齐地安排系统内所有线路的电缆导体, 并按正规间距将所有导体固定以防止电缆在运行情况下可能的损坏( 例如热膨胀、震动等)或引起其它线路短路。

4电缆的终接

不要让已绝缘的导体触及未绝缘的有电部件或锐利的边缘。

每个终端只连接一条电缆导体。

本公司负责在所有新安装的电缆框架上提供一个被批准的接地点, 并保证能正确地与任何现有设施连接。还负责正确地将所有有关的电缆、包合体、柜、服务箱、和框架连接起来以保证接地的延续性。所有接地由铜线或铜带组成,由一个被批准的楼宇接地点供应,并与主要的电气接地点连接。

根据B S 7 6 7 1 提供线路保护导体给所有门、盖板、等等。接地铜导体的最小断面积为2.5平方毫米。

5测试与投运

所有由本公司安装的电缆设施在被接收以前进行全面的连续运行测试。所有的电缆缺点,包括在制造厂内所产生的,都由本公司改正。

本公提供测试设备、测试荷载、信号发生器及其它设备足以显示所安装的联接系统在现场安装完毕后能符合运行要求所需。

在水平和垂直主干铜线系统安装成后,采用供货商提供的标准测试器如网络分析仪等或符合同等准的测试仪进行测试,确保每一对铜线的端接符合国际标准与规格。

在综合布线系统完成测试后,再配合电话系统进行独立测试,在每层楼配线房和总配线进行编号及跳线。

提供不少于以下测试:

平衡线缆链路测试。

链路测试。

平衡电缆的连接器件的传输测试。

模块式插口与插头配架端接的检验。

平衡线缆连接器件的可靠性测试。

安装后的综合布线系统符合有关国家规范( 或等同于I S O / I E C 1 1 8 0 1 国际标准) 对链路规格之要求: -

平衡线缆链路的匹配阻抗,回转衰耗,衰耗,近端串音衰耗, 信噪衰耗比,直流电阻,传输延时,纵模到差模的转变损耗。

检查各避雷器的装置。

检查系统与电话进线之连接情况。

检查余量布线及有关的文件。

6综合布线系统的故障响应能力

目前标准的结构化布线系统物理拓扑结构仍采用常规的星形结构,即从主配线架( MDF)、经过互联配线架,到楼层配线架( IDF),或直接从MDF到IDF。水平系统从IDF配置成单星形或多星形结构。单星形结构是指从IDF直接连到设备上,而多星形结构则要通过另一层星形结构-区域配线架( Zone Cross-connect, ZC),为应用系统提供了更大的灵活性。

采用星型结构化综合布线系统,任何一个节点的故障都不会影响其它分支或整个布线系统的工作。具体的说,信息面板如果发生故障,也只会影响到与之连接和终端设备的工作,而与之相邻的设备仍可正常工作;同样,其中一条主干链路发生故障,也只会影响到与之连接的某一楼层可某一区域设备的工作,而不会影响到整个网络。因此我们在结构化布线系统设计时,将网络的水平系统设计成星型,主干垂直系统设计成星型和环型两种互为备份(在安全、容量上的备份),可以更好地提高整个网络的可靠性。

此外我们设计结构化布线系统,要求水平系统采用统一的UTP线缆和光纤,统一的信息模块,其目的就是预防在单个分支线路发生故障或需要切换应用时,可以方便地更换终端的信息模块,或经过简单的跳线插拔,来快捷地恢复系统正常工作。

此项目的结构化布线系统在IDF内的配线架设计中,均考虑了留有25%的端口裕量,可以满足系统对发生故障或系统扩容的备份要求。

在电源设计上,我方建议对综合布线系统要求采用双路供电,一为UPS供电,一为普通市电,保证网络系统运行的可靠。

7综合在布线系统对环境的要求

照明设计:室内照明不低于150Lx。强电总体设计时机房应有设计院特别考虑。

温度保持在18-27摄氏度之间。

湿度保持在30%-50%之间。

通风良好,清洁。

室内应提供UPS电源配电盘以保证网络设备运行及维护的供电。

每个电源插座的容量不小于2000W。

设备间应安装符合法规要求的消防系统。耐火等级应符合现行国家标准《高层民用建筑防火规范》、《建筑设计防火规范》及《计算站场地安全要求》的规定。

设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间内的装修应满足工艺要求,经济适用。若根据设备、环境要求需设活动地板时,活动地板应作防静电处理。

应尽量靠近服务电梯,以便装运笨重设备;

应尽量远离有害气体源以及存放腐蚀、易燃、易爆炸物处。

设备间应远离强振源、强噪声源,避开强磁场的干扰。

配线间接地要求如下:

提供合适的接地端,机架/机柜应用直径4mm*4mm的铜线连接至接地端。

单独接地电阻值不应大于4欧姆,联合接地电阻值不应大于1欧姆。

8验收方法

为保证大厦综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,制定本方法。

本方法适用于新建、扩建综合布线系统工程的验收。

工程中凡遇本方法未包括的技术标准、技术要求,可依据设计规范的要求及相关国家标准执行。

在施工过程中,施工单位必须执行本方法有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和签证工作。

综合布线系统工程的验收,除应符合本方法外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。

对某大厦环境的检查

工程完工后应对交接间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查,检查内容如下:

交接间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运,门锁和钥匙齐全。

房屋预埋地槽、暗管及孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

铺面活动地板的场所,活动地板防静电措施的接地应符合设计要求。

交接间、设备间应提供220V单相带地电源插座。

交接间、设备间应提供可靠的接地装置,设置接地体时,检查接地电阻值及接地装置应符合设计要求。

交接间、设备间的面积、通风及环境温、湿度应符合设计要求。

对于工程所用材料的检查

器材检验一般要求如下:

工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。

经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。

工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。

备品、备件及各类资料应齐全。

型材、管材与铁件的检查要求如下:

各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定、表面应光滑、平整,不得变形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。

管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。

管道采用水泥管块时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。

各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

铁件的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。

缆线的检验要求如下 :

工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。

电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。

电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。

光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。

综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下:

1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。

2) 长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。

光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定:

1) 光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。

2) 每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。

接插件的检验要求如下:

配线模块和信息插座及其它接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要求。

保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。

光纤插座的连接器使用型式和数量、位置应与设计相符。

配线设备的使用应符合下列规定

光、电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。

光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志应统一,标志位置正确、清晰。

有关对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件的具体技术指标和要求,应符合设计要求。

对于某大厦设备安装情况的检验

机柜、机架安装要求如下:

机柜、机架安装完毕后,垂直偏差度应不大于3mm。机柜、机架安装位置应符合设计要求。

机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予以补漆,各种标志应完整、清晰。

机柜、机架的安装应牢固,如有抗震要求时,应按施工图的抗震设计进行加固。

各类配线部件安装要求如下:

各部件应完整,安装就位,标志齐全;

安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个平面上。

8位模块通用插座安装要求如下:

安装在活动地板或地面上,应固定在接线盒内,插座面板采用直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。

8位模块式通用插座、多用户信息插座或集合点配线模快,安装位置应符合设计要求。

8位模块式通用插座底座盒的固定方法按施工现场条件而定,宜采用预置扩张螺丝钉固定等方式。

固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。

各种插座面板应有标识,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型。

电缆桥架及线槽的安装要求如下:

桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右编差不应超过50mm;

桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm;

垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;

线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺;

吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象;

金属桥架及线槽节与节间应接触良好,安装牢固。

安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属钢管、线槽使用的接地体应符合设计要求,就近接地,并应保持良好的电气连接。

缆线的敷设

缆线一般应按下列要求敷设:

缆线的型式、规格应与设计规定相符

缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。

缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.51.0m,工作区为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

缆线的弯曲半径应符合下列规定:

1) 非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;

2) 屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍;

3) 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;

4) 光缆的弯曲半工半续径应至少为光缆外径的15倍。

电源线、综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求,并符合表5.1.1-1的规定。

建筑物内电、光缆暗管敷设与其它管线最小净距见表5.1.1-2的规定。

在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在信道两端口出口处用填充材料进行封堵。

表5.1.1-1对绞电缆与电力线最小净距


最小净距(mm)


380V<2kV.A

380V2.5~5kV.A

380V>5Kv.A



对绞电缆与电力电缆平行敷设

130

300

600


有一方在接地的金属槽道或钢管中

70

150

300


双方均在接地的金属槽道或钢管中

80

150


注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10m时,最小间距可为10mm。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时,最小净距可适当减小,并符合设计要求。

表5.1.1-2 电光缆暗管敷设与其它管线最小净值

管线种类

平行净距(mm)

垂直交叉净距(mm)

避雷引下线

1000

300

保护地线

50

20

热力管(不包封)

500

500

热力管(包封)

300

300

给水管

150

20

煤气管

300

20

压缩空气管

150

20

预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定:

敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容。

敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时,直线管道的管径利用率为50%~60%,弯管道应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%30%。预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%。

设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:

电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于30mm;在过梁或其它障碍物处,不宜小于50 mm。

槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。

电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。

在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。

楼内光缆宜在金属线槽中敷设,在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套。

采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线槽进行布放,但应分束绑扎,缆线护套应阻燃,缆线选用应符合设计要求。

建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。

保护措施

水平子系统缆线敷设保护应符合下列要求。

预埋金属线槽保护要求如下:

1) 在建筑物中预埋线槽,宜按单层设置,每一路由预埋线槽不应超过3根,线槽截面高度不宜超过25mm,总宽度不宜超过300mm。

2) 线槽直埋长度超过30m或在线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒,以便于布放缆线和维修。

3) 过线盒盖能开启,并与地面齐平,盒盖处应具有防水功能。

4) 过线盒和接线盒盒盖应能抗压。

5) 从金属线槽至信息插座接线盒间的缆线宜采用金属软管敷设。

预埋暗管保护要求如下:

1) 预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50 mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。

2) 直线布管每30m处应设置过线盒装置。

3) 暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S 弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。

4) 暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。

5) 暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm。

网络地板缆线敷设保护要求如下:

1) 线槽之间应沟通。

2) 线槽盖板应可开启,并采用金属材料。

3) 主线槽的宽度由网络地板盖板的宽度而定,一般宜在200mm左右,支线槽宽宽不宜小于70mm。

4) 地板块应抗压、抗冲击和阻燃。

设置缆线桥架和缆线线槽保护要求如下:

1) 桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5~3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m,距地1.8m以下部分应加金属盖板保护。

2) 金属线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架。--线槽接头处;--每间距3m处;--离开线槽两端出口0.5m处;--转弯处。

3) 塑料线槽槽底固定点间距一般宜为1m。

铺设活动地板敷设缆线时,活动地板内净空应为150~300mm。

采用公用立柱作为顶棚支撑柱时,可在立柱中布放缆线。立柱支撑点宜避开沟槽和线槽位置,支撑应牢固。立柱中电力线和综合布线缆线合一布放时,中间应有金属板隔开,间距应符合设计要求。

金属线槽接地应符合设计要求。

金属线槽、缆线桥架穿过墙体或楼板时,应有防火措施。

干线子系统缆线敷设保护方式应符合下列要求:

缆线不得布放在电梯或供水、供汽、供暧管道竖井中,亦不应布放在强电竖井中。

建筑群子系统缆线敷设保护方式应符合设计要求。

缆线终接

缆线终接的一般要求如下:

缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确;

缆线中间不允许有接头;

缆线终接处必须牢固、接触良好;

缆线终接应符合设计和施工操作规程;

对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

对绞电缆芯线终接应符合下列要求:

终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm。对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合图6.0.2的规定。在两种连接图中,首推A类连接方式,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽罩必须可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360度圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

光缆芯线终接应符合下列要求:

采用光纤连接盒对光纤进行连接、保护,在连接盒中光纤的弯曲半径应符合安装工艺要求。

光纤熔接处应加以保护和固定,使用连接器以便于光纤的跳接。

光纤连接盒面板应有标志。

光纤连接损耗值,应符合表6.0.3的规定。

表6.0.3光纤连接损耗

光纤连接损耗(dB)

连接类别

   

   

平均值

最大值

平均值

最大值

熔接

0.15

0.3

0.15

0.3






各类跳线的终接应符合下列规定:

各类跳线缆线和接插件间接触应良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。

各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞电缆跳线不应超过5m,光缆跳线不应超过10m。

9测试方法

测试仪器仪表的要求:

电气性能测试仪按二级精度,应达到表演7.0.2规定的要求。

表7.0.2测试仪精度最低性能要求

序号

性能参数

1~100兆赫(MHz)

1

随机噪音最低值

65-15log(f100)dB

2

剩余近端串音(NEXT)

55-15log(f100)dB

3

平衡输出信号

37-15log(f100)dB

4

共模抑制

37-15log(f100)dB

5

动态精确度

±0.75dB

6

长度精确度

±1m±4%

7

回损

15dB

注:动态精确度适用于从0dB 基准值至优于NEXT极限值10dB的一个带宽,按 60dB限制。

现场测试仪应能测试3、5类对绞电缆布线系统及光纤链路。

测试仪表应有输出端口,以将所有存贮的测试数据输出至计算机和打印机,进行维护和文档管理。

电、光缆测试仪表应具有合格证及计量证书。

工程验收文档资料

竣工技术文件按下列要求进行编制。

工程竣工后,施工单位应在工程验收以前,将工程竣工技术资料交给建设单位。

综合布线系统工程的竣工技术资料应包括以下内容:

1) 安装工程量;

2) 工程说明;

3) 设备、器材明细表;

4) 竣工图纸为施工中更改后的施工设计图;

5) 测试记录(宜采用中文表示);

6) 工程变更、检查记录及施工过程中,需更改设计或采取相关措施,由建设、设计、施工等单位之间的双方洽商记录;

7) 随工验收记录;

8) 隐蔽工程签证;

9) 工程决算。

竣工技术文件要保证质量,做到外观整洁,内容齐全,数据准确。

在验收中发现不合格的项目,应由验收机构查明原因,分清责任,提出解决办法。

综合布线系统工程如采用计算机进行管理和维护工作,应按专项进行验收。

综合布线系统测试说明

    综合布线系统测试包括:

水平铜缆测试;

垂直干线铜缆测试;

垂直干线光缆测试;

    系统测试完毕后及组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。

结构化布线系统的测试要求

为确保综合布线系统性能,确认布线系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按TIA /EIA 568-B规定的CAT3及PowerSUM CAT5e及GigOBOEED六类布线系统标准分别对三类及五类,六类系统进行测试,铜缆系统采用专用电子测试仪器进行测试,包括以下几项内容:

        1,极性、连续性、短路、断路测试及长度

        2,信号全程衰减测试

        3,信号近,远串音衰耗测试

        4,结构回转衰耗SRL

        5,特性阻抗

        6,传输延时

我公司建议采用以下铜缆测试仪器:

FLUKE DTX             (CAT6信道测试)              

国际标准组织及江西普天推荐下列六类布线测试仪表:

            1, DSP-4000             (Fluke Corporation)

            2,     WireScope-350         (Agilent Technologies)

            3,     Onmi-Scanner         (Microtest Inc)

            4,     LT-8600                 (WaveTek Inc)

             

DSP-4000           ONMI-Scanner       WireScope-350         LT-8600

江西普天    GigOBOEED XL7的测试值


2.1.6.10系统验收评审方案

某大厦结构化布线系统完工后,技术响应评分方案

附录A 综合布线系统工程检验项目及内容

表A检验项目及内容

阶段

验收项目

验收内容

验收方式

一、施工前检查

1、环境要求

(1)土地施工情况:地面、墙面、门、电源插座及接地装置;

施工前检查

(2)土建工艺:机房面积、预留孔洞;

(3)施工电源;

(4)地板铺设

2、器材检验

(1)外观检查;

施工前检查

(2)型式、规格、数量;

(3)电缆电气性能测试;

(4)光纤特性测试

3、安全、防火要求

(1)消防器材;

施工前检查

(2)危险物的堆放;

(3)预留孔洞防火措施

二、设备安装

1、交接间、设备间、设备机柜、机架

(1)规格、外观;

随工检验

(2)安装垂直、水平度;

(3)油漆不得脱落;

(4)各种螺丝必须紧固;

(5)抗震加固措施;

(6)接地措施

2、配线部件及8位模块式通用插座

(1)规格、位置、质量;

随工检验

(2)各种螺丝必须拧紧;

(3)标志齐全;

(4)安装符合工艺要求;

(5)屏蔽层可靠连接

三、电、光缆布放(楼内)

1、电缆桥架及线槽布放

(1)安装位置正确;

随工检验

(2)安装符合工艺要求;

(3)符合布放缆线工艺要求;

(4)接地

2、缆线暗敷(包括暗管、线槽、地板等方式)

(1)缆线规格、路由、位置;

隐蔽工程签证

(2)符合布放缆线工艺要求;

(3)接地

四、电、光缆布放(楼间)

1、架空缆线

(1)吊线规格、架设位置、装设规格;

随工检验

(2)吊线垂度;

(3)缆线规格;

(4)卡、挂间隔;

(5)缆线的引入符合工艺要求;

2、管道缆线

(1)使用管孔孔位;

隐蔽工程签证

(2)缆线规格;

(3)缆线走向;

(4)缆线的防护设施的设置质量;

3、埋式缆线

(1)缆线规格;

隐蔽工程签证

(2)敷设位置、深度;

(3)缆线的防护设施的设置质量;

(4)回土夯实质量

4、隧道缆线

(1)缆线规格;

隐蔽工程签证

(2)安装位置,路由;

(3)土建设计符合工艺要求

5、其他

(1)通信线路与其他设施的距;

随工检验或隐蔽工程签证

(2)进线室安装、施工质量

五、缆线终结

1、8位模块式通用插座

符合工艺要求

随工检验

2、配线部位

符合工艺要求

3、光纤插座

符合工艺要求

4、各类跳线

符合工艺要求

六、系统测试

1、工程电气性能测试

(1)连接图;

竣工检验

(2)长度;

(3)衰减;

(4)近端串音(两端都应测试);

(5)设计中特殊规定的测试内容

2、光纤特性测试

(1)衰减;

竣工检验

(2)长度

七、工程总验收

1、竣工技术文件

清点、交接技术文件

竣工检验

2、工程验收评价

考核工程质量,确认验收结果


这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 757 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防应急照明和指示系统技术标准GB51309-2018

消防应急照明和指示系统技术标准GB51309-2018

回帖成功

经验值 +10