众所周知,砌体与混凝土墙柱梁交接处应布置镀锌钢丝网或耐碱玻璃网格布。
那么砌体与构造柱和圈梁交接处需要布置吗?
【观点一】不用
布置钢丝网说的是主体部位和二次结构交界处。
腰梁、构造柱、过梁的位置属于二次结构本身,不用布置钢丝网。
即:腰梁与砌块之间属于局部的砖混承重结构,同受自重等竖向荷载,因此不需贴网格布了。
腰梁和构造柱是砌筑后才浇筑混凝土,两种材料交接处是整体性,没有通缝,不会出现拉裂缝隙。
挂网只需用于结构梁、柱、墙和后砌填充墙体之间,构造柱不需要。
有的同行说了不同材料容易出现裂缝,这个问题就抹灰操作问题。
比如说同样是加气块墙体 ,在抹灰前洒水湿润有的位置洒水多点,抹灰后会出现干湿不一,像这种情况你要同时把面层成活湿的地方坑定会出现裂缝。
同理构造柱、腰梁位置砼面与砖砌面也会出现干湿不一,你挂上网就干湿一致了吗?
这个位置不会出现拉裂,综上所述,我个人认为一次结构与砌体交接处才能解读为不同材料接缝处(通称为不同材料交接处)。
【观点二】要用
要的。
两种材料的墙体交接处,应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网或在施工中加贴玻璃丝网格布以防止裂缝,金属网或玻璃丝网格布宽度均为300~500。
如果不加会开裂,到时候返工就不划算了,得不偿失。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工程项目管理
返回版块4.65 万条内容 · 486 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板支持楼主
回复 举报
两种材料的墙体交接处,应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网或在施工中加贴玻璃丝网格布以防止裂缝,金属网或玻璃丝网格布宽度均为300~500。
回复 举报