本人小白。请问1600kVA箱变,高压侧可以使用KYN28柜吗?网上资料都是用的XGN柜

全部回答(6 )

  • 克里斯蒂亚刘能

    XGN柜是固定柜,KYN28柜是手车柜,操作需要柜前有一定的空间。考虑箱变的空间,一般选择固定式开关柜比较合适。

    2022-11-28 13:39:28 来自 PC 评论 举报
  • zfhwlr

    这么大箱变,规范不是要求不大于800kva么

    2022-11-18 09:35:18 来自 PC 评论 举报