正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
第一次做这么冷的地区的(海拉尔),地下车库内要采暖,车库入口还要经过90度转角,可以不用机械送风吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
villagerchan
沙发
看来各地对高规的理解还是不一样,我就碰到过两种做法:
2010-12-03 18:41:03
赞同0
-
qhwsjy01
板凳
25层,剪刀楼梯间与合用前室均有自然排烟:如果是剪刀梯设置一个前室,则两座楼梯间应分别设加压送风系统。否则剪刀梯不就变成水果刀梯了吗:lol
2010-12-03 17:26:03
赞同0
加载更多1、在重庆:如果两个楼梯间有各自独立的前室,楼梯间可以采用自然通风;如果没有各自独立的前室,楼梯间必须采用加压送风系统,但两个系统可以合用一个风道,风量叠加,也可以分设系统。
2、在深圳:均需要采用加压送风系统。如果两个楼梯间有各自独立的前室,两个系统可以合用一个风道,风量叠加;如果没有各自独立的前室,必须分设系统。
回复 举报
回复 举报