目前接触的7幢高层住宅,25层,剪刀楼梯间与合用前室均有自然排烟,但设计单位却在剪刀梯设计了机械加压送风(每三层开一口),记得规范上好象100米以下的住宅,当有自然通风时没必要再加机械加压,对否?谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • villagerchan
    villagerchan 沙发
    看来各地对高规的理解还是不一样,我就碰到过两种做法:

    1、在重庆:如果两个楼梯间有各自独立的前室,楼梯间可以采用自然通风;如果没有各自独立的前室,楼梯间必须采用加压送风系统,但两个系统可以合用一个风道,风量叠加,也可以分设系统。

    2、在深圳:均需要采用加压送风系统。如果两个楼梯间有各自独立的前室,两个系统可以合用一个风道,风量叠加;如果没有各自独立的前室,必须分设系统。
    2010-12-03 18:41:03

    回复 举报
    赞同0
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 板凳
    25层,剪刀楼梯间与合用前室均有自然排烟:如果是剪刀梯设置一个前室,则两座楼梯间应分别设加压送风系统。否则剪刀梯不就变成水果刀梯了吗:lol
    2010-12-03 17:26:03

    回复 举报
    赞同0