【问】
防排烟管道能否采用薄钢板法兰?
【答】
防排烟管道可以采用薄钢板法兰(即共板法兰),但应采用螺栓连接,不应采用弹簧夹连接等其他连接形式。
【依据1】
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定:
4 无法兰连接风管的 薄钢板法兰 高度及连接应按本标准表6.3.1的规定执行。
6.3.4 风管的安装应符合下列规定:
2 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料, 薄钢板法兰风管应采用螺栓连接 。
【依据2】
《关于咨询
<建筑防烟排烟系统技术标准>
的复函》烟标[2019]21号
建筑防烟排烟系统技术标准>
【依据3】
《机电工程新技术应用指南(2022)》中国安装协会编
【图示1】
薄钢板法兰应采用螺栓连接。
【图示2】
薄钢板法兰 不应采用 弹簧夹连接等其他连接形式。
【争论】
某些地方或行业等规范有明确规定时, 防排烟管道尽量不要采用薄钢板法兰,避免不必要的争论。
《河南省工程建设标准住宅工程质量常见问题防治技术规程》DBJ41/T070-2014
15.0.2 通风及防排烟工程应符合下列要求:
2 金属排烟风管应采用 角钢法兰 连接,法兰的螺孔排列应一致,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。
条文说明 薄钢板法兰风管不适用于消防排烟风管 ,故 兼作排烟系统的金属风管应采用角钢法兰连接。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 600 人订阅
阅读下一篇
浅谈变风量阀门在实验室中的应用上海埃松气流控制技术有限公司 摘 要: 实验室是高校、科研机构组织开展基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流、具备先进科研装备的重要科技创新基地,是创新体系的重要组成部分。实验室的通风系统的建设则是保证实验室安全必不可少的一步,变风量阀门在当前实验室通风系统的建设中不仅起到了保证安全的作用,更是大大降低了实验室的能耗、提升了房间的舒适度,并且可以作为智能终端接入智慧控制系统,提升实验室的智慧化水平。