土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑电气——室外箱变需要设置SPD吗?

建筑电气——室外箱变需要设置SPD吗?

发布于:2022-05-13 09:20:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

关于室外箱变是否需要设置SPD,想必不少电气设计萌新都是云里有雾的。为了对建筑物低压总配电箱电涌保护器(SPD)的设计安装提供参考依据,确保建筑物低压配线系统安全可靠运行,基于《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010对建筑物低压配电线路防闪电电涌侵入及高电位反击措施的强制规定要求,我们需要结合工作中实践及分析不同场合下建筑物低压配电线路总配电箱中SPD的安装类型,参数选型等。因此,在建筑物低压电源引入的总配电箱处设置适配的SPD,可有效减少雷电对低压配电系统的危害。那么室外箱变是否需要设置SPD?依据又是什么呢?下面本文简单地给大家分析一下,希望对电气设计初学者有一定帮助!

根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第5.4.3条的内容:

电源引入的总配电箱处的SPD将泄放大部分的雷电流(80%以上的雷电流),最后一级SPD的有效电压保护水平应小于设备的耐冲击电压值。

各级SPD的协调配合需要满足能量配合要求,即各级SPD应正常工作,且不应超过其最大能量耐受值,该能量取决于波形和试验类别,最好由制造厂家提供。

以室外箱变为例,假设箱变的电力电源引入设有外部防雷装置(LPS)的建筑物内:
(1)建筑物内的电气和电子系统,可能承受室外箱变及其线路遭受雷击(S3损害源)的闪电电涌侵入危害,同时,建筑物本体还可能遭受雷击(S1损害源)时的地电位反击。

按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010:通常可只需要考虑更严酷的地电位反击危害,在建筑物低压线路引入处选择 级试验的SPD。


(2)根据电阻耦合原理,雷击建筑物的全部雷电流在建筑物的地和远方箱变的地之间分流,其中相当一部分雷电流流入电源系统,由远方箱变的地泄流。
箱变的低压线路处也应选择 级试验的SPD。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 是智哥啊
    是智哥啊 沙发

    点赞学习了

    2022-05-15 21:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • 一木也知秋

    谢谢,参考学习了

    2022-05-15 21:04:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气——电动机可承受的最大温度

一般来说电机绝缘等级如果是A级,环境温度40℃,那么电机的外壳温度应该小于60℃。 电机各部位的温度限度        

回帖成功

经验值 +10