土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 一目了然!《综合医院功能区洁净等级及空调室内设计参数对应表》供设计参考!建议收藏为盼

一目了然!《综合医院功能区洁净等级及空调室内设计参数对应表》供设计参考!建议收藏为盼

发布于:2022-05-12 22:09:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

患者是医院最主要的服务对象,不同患者对室内空气环境要求不同。最适宜的空气洁净度、温度、湿度能提高患者的舒适度,有利于疾病痊愈,这对生理调节功能下降的重症患者尤为重要。对于现代化医院来说,洁净度越高对病人恢复越有利,但出于经济性考虑,在不影响医疗效果的前提下,有些区域可降低洁净度要求。针对医院的医疗工艺流程需求,进行技术比选与综合,形成合理的通风空调技术方案。

        医院空调的设计参数主要包含空气洁净度、空气龄、温度、湿度,风速等方面。医院各科室、医技、附属用房等区域功能差异很大,所要求的室内设计参数也不同。下面通过表格供大家设计时参考:

baee5c979d2993a1e1a954de4d9fe3ac.png

e57c2c6bc98106ed16e77935d64c1441.png

图片

1480227eda0cf8145b8de60c6bd79b2a.png

ffc338a4c38e87f1b5e99cac601db997.png

0f62fbe15561e729600d8e3611bd8c72.png

以上表格内数据,为参考多个设计手册汇总而来,仅供参考!



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

易云维中央空调智慧监控管理系统

在现代信息技术的支持和多元化市场需求的推动下,易云维智能节能云平台的中央空调智慧监控管理系统突破了传统的只提供录入和查询的简单应用。目前考虑更多的是数字化和可视化应用,为用户提供更多的智能化应用和便捷操作,通过中央空调智慧监控管理系统,可以直接可视化监控中央空调的各类信息,包括:   1、设备组态图 在中央空调智慧监控管理系统点击单台设备进去可以直观地看到该空调设备的组态图,也可以看到该设备的各个属性点以及对应的属性值;

回帖成功

经验值 +10