土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水泥的取样方法及要求

水泥的取样方法及要求

发布于:2022-05-12 10:08:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]


  1、 GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》第7.2.1条、 及GB50203-2011 《砌体工程施工质量验收规范》第4.0.1条中对进厂水泥的有关规定:
          水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准GB175-2007《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的相关规定。

           当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
        检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。
       取样方法:
    水泥的取样频率以每一编号为一取样单位,取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品经混合均匀后组成,总量至少12kg.
  不同品种的水泥,不得混合使用。


    2、 GB175-2007通用硅酸盐水泥依据
分类和强度等级
硅酸盐水泥:强度等级分42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个等级。(没有最低,只有最高)
普通硅酸盐水泥:强度等级分42.5、42.5R、52.5、52.5R四个等级(没有最低,没有最高) 。
矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥:32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个等级(只有最低,没有最高) 。
水泥的包装及标志:硅酸盐和普通硅酸盐:红色
    矿渣:绿色;粉煤灰、火山灰、复合:黑色。

  

3、通用硅酸盐水泥技术指标
物理指标:化学指标、凝结时间、安定性、强度 。
判定规则:检验结果任何一项不符合技术要求为不合格品。





水泥强度等级的选择
水泥强度等级的选择应与混凝土的设计强度等级相适应。
fce,k=(1.5~2.0)fcu,k
一般来讲,低强度等级水泥适宜配制低强度混凝土 ,高强度等级水泥适宜配制高强度混凝土 。

水泥强度等级与混凝土强度等级相适应
水泥强度等级与混凝土强度等级相适应主要是考虑到水泥用量的问题。
举个例子:如果做C15的配合比,由于混凝土强度等级较低,所以用42.5或者52.5的水泥时每方混凝土的水泥用量会很低,势必导致拌合的混凝土和易性差,不利于施工,所以用32.5的水泥较好。反之,如果做C50的配合比,用32.5的水泥做,当然也能做出来,但是水泥用量会很大,当混凝土中水泥过多时(一般不超500kg/m3,特殊情况不超550kg/m3),产生的水化热也大,不利于建筑物的耐久性要求。 


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hair秃头
    hair秃头 沙发

    学习啦~谢谢

    2022-05-12 14:37:12

    回复 举报
    赞同0
  • 热爱生活的老李

    学习了,谢谢分享


    2022-05-12 13:50:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 342 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

83张图明示岩土工程地质分级与分类大全!

来源: 百度文库 如有侵权请联系删除

回帖成功

经验值 +10