温度检测方法
1、使用红外热像仪对被检电气设备和线路进行全面扫描,发现异常发热部位后,针对异常发热部位进行准确检测。
2、使用红外热像仪对重点电气设备和线路的发热部位摄取热像图,并经电脑对热像图的温度场分布情况进行分析处理。
3、正确选择被测物体的表面发射率,可参照附录执行。
4、根据不同的检测对象选择适当的参照体,用其实测温度来确定环境温度。
5、考虑环境温度、相对湿度和测量距离等补偿参数,并选适当的温度范围。
6、对被检对象应从不同观测角度进行3次测温,取其最大温度。
7、对各检测点测量温度时,红外测温仪与各检测点应保持距离一致,方位一致。7、记录异常发热设备的实际负载电流、发热部位的表面温度以及环境温度。
绝缘电阻检测
1、一般情况下绝缘电阻测试是在断电条件下采用兆欧表法进行测量。
2、兆欧表电压等级选择:
1)100V以下的电气设备或回路采用250V兆欧表;2)100V~500V的电气设备或回路采用500V兆欧表;3)500V~3000V的电气设备或回路采用1000V兆欧表;4)3000V~10000V的电气设备或回路采用2500V兆欧表。
3、测量绝缘电阻应符合下列规定:
1)绝缘电阻应使用60s测量时间的绝缘电阻;
2)多绕组设备进行测试时非被测绕组应予以接地;
3)测量馈电线路绝缘电阻应将断路器用电设备电器和仪表断开;
4)每个分支回路绝缘导线相线间及相线对地的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ;1KV及以下电力电缆和控制电缆可用1000V摇表摇测绝缘,绝缘电阻值一般不低于10MΩ。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
那么住建部门将要监管的是什么技术服务机构?近日,贵州省住建厅发文表示,本省住房城乡建设部门不再对《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第 7 号)规定范围内的消防技术服务机构实施监督管理。 各相关单位: 2019 年 4 月 1 日住房城乡建设部门承接建设工程消防设计审查验收工作以来,我厅为落实全省建设工程消防设计审查验收监管责任,规范全省建设工程消防验收中的消防设施检测、消防验收现场评定等技术服务活动行为,加强对消防技术服务机构的监督、指导,根据《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部第 51 号令)《应急管理部关于印发消防技术服务机构从业条件的通知》(应急〔2019〕88号)《贵州省建设工程消防设计审查验收管理实施细则》等法律法规及文件规定,对主动报送从业信息的省内建设工程领域消防技术服务机构从业条件开展检查,并向社会公布了满足从业条件的 81 家建设工程领域消防技术服务机构。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,谢谢分享
回复 举报
谢谢楼主分享
回复 举报