压缩机的引线辨别常见有3种方法:
1)、 根据压缩机引线实际所接元件;
2)、使用万用表电阻挡测量线圈引线或接线端子阻值;
3)、根据压缩机接线盖或垫片标识。
1、根据接线来判定:
黑线只接接线端子上电源L端(2号),为公共端(C);
蓝线接电容和电源N端(1号), 为运行绕组( R);
黄线只接电容, 为起动绕组(S)。
2、根据压缩机接结盖或垫片标识判断引线功能
压缩机接线盖或垫片(使用耐高温材料) 上标有 “ C、 R、S” 字样, 表示为接线端子的功能:C 为公共端、 R 为运行绕组、 S 为起动绕组。
将接线盖对应接线端子, 或将垫片安装在压缩机上盖的固定位置, 观
察接线端子:
对应标有 “ C ” 的端子为公共端、
对应标有 “ R ” 的端子为运行绕组、
对应标 “ S ” 的端子为起动绕组
逐个测量压缩机的3个接线端子阻值, 会得出3次不同的结果。
( 我们以上海日立SDl45UV-H6AU压缩机为例子讲解 )
在室外温度约15℃时,实测阻值依次为7. 3欧、 4.1欧、 3.2欧;
阻值关系为:7.3欧 =4. 1欧 +3. 2欧。
即最大阻值7.3欧为运行绕组+起动绕组的总和;
1、找出公共端:
在最大的阻值7. 3欧中, 表笔接的端子为起动绕组和运行绕组, 空闲的1个端子为公共端( C),参考下图:
* 说明:判断接线端子的功能时, 实测时应测量引线, 而不用再打开接线盖、 拔下引线插头去测量接线端子, 只有更换压缩机或压缩机连接线, 才需要测量接线端子的阻值以确定功能。
2)、找出运行绕组和起动绕组:
1表笔接公共端(C), 另1表笔分别测量另外2个端子阻值, 通常阻值小的端子为运行绕组(R)、 阻值大的端子为起动绕组(s)。
当然也有个例:本机实测阻值大(4.1O欧)的端子为运行绕组(R);阻值小(3.2欧)的端子为起动绕组S。
1、认识:
相供电的涡旋式压缩机及变频空调器的压缩机,线圈均为三相供电,三相压缩机线圈内置3个绕组, 3个绕组的线径和匝数相同, 因此3个绕组的阻值相等。
三相供电的压缩机 也引出3个接线端, 标号通常为Tl ( R或U)、 T2 (S或V)、TI (T或W),参考下图:
2、测量接线端子阻值
使用万用表电阻档测量3个接线端子之间阻值, T1-T2、 TI-T3、T2-T3阻值相等, 阻值均为3欧左右。
3、测量接线端子对地阻值
空调器上电跳闸或开机跳闸故障最常见的原因,为压缩机线圈对地短路。
检测方法是使用 万用表电阻档, 测量接线端子和地(压缩机外壳、 铜管、 室外机铁皮)阻值, 正常应为无穷大 ,参考下图:
如果实测阻值为 0 欧或接近0 欧, 说明压缩机线圈对地短路,应更换压缩机。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 832 人订阅
阅读下一篇
离心冷水机组开关机程序与运行逻辑离心式冷水机组属于蒸气式压缩制冷,其制冷原理是通过压缩机对制冷剂蒸气施加能量,使 其压力、温度提高,然后通过冷凝、节流过程,使之变为低压,低温制冷剂液体在蒸发器内蒸发 为蒸汽,同时从周围环境(载冷剂,如冷水中)获取热量使载冷剂温度降低,从而达到制冷的目 的。由此可见, 蒸汽压缩式制冷循环包括压缩、冷凝、节流、蒸发等四个必不可少的过程。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢科普
回复 举报
关键的压缩性能指标都并没有,等于废话!
回复 举报